梁柱箍筋和构造钢筋保护层为15mm,对吗?
hlw6533
hlw6533 Lv.7
2005年10月28日 16:41:28
只看楼主

刚看的图纸标注,梁柱箍筋和构造钢筋保护层为15mm,对吗?不应该是主筋吗?

刚看的图纸标注,梁柱箍筋和构造钢筋保护层为15mm,对吗?不应该是主筋吗?
yujm
2005年10月29日 08:32:40
2楼
根据规范GB50204-2002规定,钢筋保护层指的是受力主筋的保护层。
根据03G101-1中33页规定,板、墙、壳分布钢筋的保护层厚度不应小于本页钢筋最小厚度表中数值减10mm,且不应小于10mm;梁、柱箍筋和构造钢筋的保护层厚度不应小于于15mm。
回复
ljj0317
2005年10月29日 15:49:00
3楼
支持楼上 很详细 。
回复
jrzhangliang
2005年10月30日 21:41:09
4楼
应该指的是主筋。
回复
cqlshy
2005年10月30日 23:01:46
5楼
同意楼上的观点!!
在任何一本混凝土设计原理的书上都有
关于保护层的定义
回复
hlw6533
2005年10月31日 08:42:22
6楼
那照2楼说法,主筋保护层的多厚
回复
yujm
2005年10月31日 13:14:24
7楼


主筋的保护层根据构件所处环境的不同和构件(梁、板、柱)的不同其保护层是不一样的(15mm-40mm),具体可参照03G101-1中33页最小保护层表规定进行选择,或按设计要求采用。
回复
hw1329
2005年10月31日 14:20:20
8楼
还要注意下现在防火要求的保护层
回复
cqjfb
2005年10月31日 14:38:20
9楼
根据规范GB50204-2002规定,钢筋保护层厚指的是主筋的保护层厚。

但主筋的保护层不仅与构件所处的地理环境有关还与构件所用混凝土标号有关。
具体情况具体处理,祥参见GB50204-2002规范规定,梁柱箍筋及构造钢筋祥03G101-1国标图集33页
回复
hlw6533
2005年10月31日 16:53:27
10楼
既然"钢筋保护层厚指的是主筋的保护层厚",那为什么,设计指:"梁柱箍筋和构造钢筋保护层为15mm",设计干脆别标注
回复
lanhong008
2005年10月31日 19:31:55
11楼
箍筋和构造钢筋保护层为15mm+箍筋直径10就有25了,就达到主筋保护层厚度要求了
回复