楼层侧向刚度与上一层相应侧移刚度比问题
liy01_2004
Lv.3
2010年07月19日 17:12:21
来自于
广厦结构
+
关注
取消关注
只看楼主
楼层侧向刚度与上一层相应侧移刚度比为52.5%可以吗?本层与上一层的承载力之比为1.16。这样的结构体系可以吗?请教各位高手。
楼层侧向刚度与上一层相应侧移刚度比为52.5%可以吗?本层与上一层的承载力之比为1.16。
这样的结构体系可以吗?请教各位高手。
免费打赏
sueweid
2010年07月20日 16:10:52
2楼
不可以,最小不能小于0.6
回复
liyupeng1212
2010年07月24日 15:26:52
3楼
不可以,最小不能小于0.6
回复
leon.cherry
2010年07月24日 16:10:11
4楼
见高规第 5.1.14 条规定:
楼层抗侧刚度小于上一层的70%或小于其上相邻三层侧向刚度平均值的80%,
回复
hajianyu
2010年07月27日 09:39:39
5楼
不可以,违反规范规定了.
调整方案吧.