求助:电机变频后,功率和频率的对应关系
zinca
zinca Lv.2
2005年10月28日 09:08:44
只看楼主

众所周知变频使用电机不仅可以调速,还能节能。但是这个节能和电机运行频率到底是个什么样的关系呢,我昨天算了一天了,都转晕了,请高手指点。

众所周知变频使用电机不仅可以调速,还能节能。但是这个节能和电机运行频率到底是个什么样的关系呢,我昨天算了一天了,都转晕了,请高手指点。
免费打赏
zinca
2005年10月28日 11:39:44
2楼
原理:变频调速属于改变同步转速。根据n0=60f1/p可知,频率变,同步转速变,机械特性也变。
要求:1.f1>fn,负载转矩应相应减小,否则过载;
2.f1<fn时,应保持U1/f1=常数。
原因:∵f1>fn时n>nn,若保持额定转矩不变,会造成电机过载,∴若f1>fn,负载转矩应相应减小。∵f1<fn时,若保持U1不变,则E1=4.44kf1Φ中,Φ将增加,磁路会出现饱和,损耗会增加。 ∴f1<fn时,必须保持U1/f1=常数。而在f1>fn时,保持U1=Un,磁路磁通减小,电磁转矩相应减小。
回复
hjs818
2005年10月28日 13:31:24
3楼
成平方比的关系,
回复
ybtyzhangqi
2005年10月28日 20:32:01
4楼
电机型号 额定功率(KW) 额定电压(KV) 额定电流(A) 极数/转数 防护等级 效率 功率因素 负载性质 风(阀)开门度 额定/实际压力 额定/实际流量
JS158-6 560 6 54~45 970 IP23 95 0..8 水泵 60% 0.474/0.27 3100/1700


水泵
电机额定功率560KW,阀门开度60%,电机节电率为*P=(1-K%)×0.85=42.5%
单机按平均节能34%pe计算:
日节电为W1=560×24h×34%=4569.6kwh
月节电W2=4569.6×30=13.70万度
按年运行320天计算,总节电为W3=4569.6×320=146.22万度,若以0.60元/度电价计算,月节电费为8.22万元、年节电费用87.73万元

回复
zinca
2005年10月31日 08:35:18
5楼
谢谢支持!但是如果让阀门开度只有60%的话,我如果选用原流量的60%的泵和管道,岂不更为节能?我只是想了解功率随频率的变化,也就是电机变频后,电机的负载能力和功率的变化。
回复

相关推荐