以下哪项正确?1)门可内开2)位于地下室时,门口应设灯光显示3)严禁电气管线和其他管道通过4)超高层时可位于地下各层

以下哪项正确?
1)门可内开
2)位于地下室时,门口应设灯光显示
3)严禁电气管线和其他管道通过
4)超高层时可位于地下各层
免费打赏
zhangmaozhi
2005年11月16日 11:01:23
32楼
我没注意是地下室 没有作对,规范条纹里有的
回复
zgh412
2005年12月16日 22:10:29
33楼
b
回复
_citylady1
2006年05月22日 15:59:46
34楼
b
回复
jiu
2006年05月23日 08:51:03
35楼
消防控制室的设置要求
消防控制室是火灾自动报警系统的控制信息中心,也是火灾时灭火指挥和信息中心,具有十分重要的地位和作用。国家标准《高层民用建筑设计防火规范》和《建筑设计防火规范》等规范对消防控制室的设置范围、位置、建筑耐火性能都作了明确规定,并对其主要功能提出原则性要求。而在国家标准《火灾自动报警系统设计规范》中,则进一步对消防控制室具体要求作了规定。
(一)消防控制室的门应向疏散方向开启,且入口处应设置明显的标志。
(二)消防控制室的送回风管在其穿墙处应设防火阀。
(三)消防控制室内严禁与其无关的电气线路及管路穿过。
(四)消防控制室周围不应布置电磁场干扰较强及其他影响消防控制设备工作的设备用房。
(五)消防控制室内设备的布置应符合下列要求;
1.设备面盘前的操作距离:单列布置时不应小于1.5m,双列布置时不应小于2m。
2.在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。
3.设备面盘后的维修距离不宜小于1m。
4.设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。
5.集中火灾报警控制器(火灾报警控制器)安装在墙上时其底边距地高度宜为1.3 —1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m。
回复
wcend
2006年05月23日 14:54:40
36楼
B啊
回复
zhenghuix2007
2007年10月22日 16:46:19
37楼
消防控制室设置在开闭所的旁边,中间间隔有2个小办公室,这样做符合规范“消防控制室周围不应布置电磁场干扰较强及其他影响消防控制设备工作的设备用房。”的规定吗?
回复
zjzbd1973@co163
2007年10月23日 08:54:42
38楼
满足要求的
回复
wupdgf
2007年10月24日 00:42:46
39楼
应该选B