压力管道镇墩下游必须设伸缩节吗?
a770826
a770826 Lv.2
2005年10月27日 16:50:09
只看楼主

两个镇墩距离较近,可否只设一个伸缩节?请各位同行指点迷津.

两个镇墩距离较近,可否只设一个伸缩节?请各位同行指点迷津.
免费打赏
maxuef0914
2005年11月08日 22:06:27
12楼
下游一般是要求设置伸缩节,但如果两镇墩距离较近(50~70m),而且第二个镇墩离厂房较近、压力钢管较小,水头50m以内,可以考虑只设一个!!
回复
夜航船
2005年11月16日 22:25:27
13楼
如果地基较好,不用考虑沉陷等问题的话,可以不设的
回复
xiaoxin357951
2007年09月11日 12:23:25
14楼
还是看不明白
回复
zzy125
2007年09月12日 15:14:11
15楼
伸缩节是设在镇墩下游侧,主要是钢管热胀冷缩变形,需要伸缩节调节,称为分段式压力管.也有不设的,称连续式.具休设不设伸缩节,要看管道的压力\管径来定.DL5017-93应该有规定.如果是用玻璃管.可以不设伸缩节.
回复
sj13987097272
2007年09月12日 16:04:53
16楼
还是要设的,重要的是你是搞设计还是做什么的,如果是搞设计,得好好学学
回复
lwp671112
2007年09月12日 17:33:50
17楼
按设计规范搞就不会错,规范是设计者的护身符!
回复
mazhangjin
2007年09月13日 08:53:14
18楼
两个镇墩中间设一个就可以拉
回复
jiazhengdao8899
2007年09月13日 19:18:15
19楼
管道只要受气温冷热影响而产生彭涨、收缩而使管道的长度有较大变化的,两镇墩之间要设伸缩节,金属管道热彭系数大,两镇墩之间要设伸缩节,尤其是露天的金属管道,镇墩距离再近了要设,如果埋在地下,距离不大可不设。砼管道一不设伸缩节。
回复
youngkee
2007年09月14日 08:33:26
20楼
具体情况具体分析社,其实设一个两个问题都不大,酌情考虑撒!
回复
oufang
2008年09月12日 19:41:25
21楼
玻璃钢管要设伸缩节吗
回复

相关推荐