有次去交底。有施工队说自动报警里的消火栓按钮跟水图里的消火栓按钮不是一会事。他认为,电图里的消火栓按钮是装在消火栓外面的,带地址码,而水图里的消火栓按钮不是带地址码的,是装在消火栓箱里头的。平时也没多想这个问题。差点就没法处理。不知哪位大虾能详细讲解?
有次去交底。有施工队说自动报警里的消火栓按钮跟水图里的消火栓按钮不是一会事。他认为,电图里的消火栓按钮是装在消火栓外面的,带地址码,而水图里的消火栓按钮不是带地址码的,是装在消火栓箱里头的。平时也没多想这个问题。差点就没法处理。不知哪位大虾能详细讲解?
2楼
跟选用产品有关。
回复
3楼
兄弟能详细点吗?举个例子说说
回复
4楼
自动报警里的消火栓按钮跟水图里的消火栓按钮不是一会事。怎么可能哪?是一回事,只不过水的选型有问题。消火栓按钮是装在消火栓箱里头!!!
回复
5楼
一个消火栓不会装两个按钮,施工队理解错误。
回复
6楼
什么水平的施工队?你把他拉到建好的建筑物里看看。
回复
7楼
破玻按钮分启泵与报警两种,
装在消防栓里的是启泵按钮。
回复
8楼
现在只有一种的,装在消火栓里面的,可报警,也可直接起泵,但这样必要危险。
回复
9楼
是有两种,一种是直接启泵的,一般220V。还有一种是火灾报警系统里的,有地址模块通过火灾报警系统联动模块启泵和报警。不过设计一般只做一种,一般也放在消火栓箱里。
回复
10楼
消火栓直接启泵也是用24V的
回复
11楼
消防栓按钮可以选用带地址码的,也可用非编码的,我强调一点的是按钮应有直接启泵的功能。
回复