有一台热水循环泵需要在低水位时停泵,请问它的二次控制电路原理图是这样的吗?有错误的地方希望指出,本人是第一次做二次电路图....
有一台热水循环泵需要在低水位时停泵,请问它的二次控制电路原理图是这样的吗?有错误的地方希望指出,本人是第一次做二次电路图....
52楼
HR前的那个接触器辅助接点有些多余,而且你画的是接触器主触头而不是辅助触头
回复
53楼
原理图 基本上没问题 指示灯没错 红色代表运行 绿色代表停止 就是关于控制运行指示灯的那个接触器触点 为什么用主触点 用个瞬动触点就行了吧 我个人认为这个触点可以去掉,指示灯直接并到接触器线圈上,达到的效果一样。个人见解 仅供参考:)
回复
54楼
:loveliness:
回复
55楼
同意6楼,另灯应该是指示作用,运行应该是绿色,停止为红色。
回复
56楼
灯尽量不要跟线圈串联。
一般尽量不要把负载串到线圈回路中去,会分压的,我们以前就见到过这种事。
回复
57楼
楼主,你画的图是对的,红灯是接触器启动指示,绿灯是停止指示。没错。
我们厂里用的热水器都是这种画法,我还修过两台了。
回复
58楼
原理图设计时,简明扼要。至于指示灯的表示,二次设计规范上有标准的!
回复
59楼
要把你的控制方发说出,才能看图子对不对
回复
60楼
学习
回复
61楼
学习了
回复