1、按中心荷载初步估计所需底面积地基承载力修正时先不考虑宽度修正
fa=210+1.6×18(1.9-0.5)=250.3KPa
考虑偏心将fa乘以折减系数0.8,代入中心荷载公式可得
A=2400/(0.8×250.32-20×1.9)=14.8平米
取其底边长比b/l=2,b为偏心方向边长
可得b=5.5m,l=2.7m
2、验算荷载偏心距
基底处总竖向力F+G=2400+20×2.7×5.5×1.9=2964.3kN
基底处总力矩M=850+60×(1.9-0.5)=934kN.m
e=934/2964.3=0.315<b/6可以
3、验算基底边缘最大压力
因基础短边小于3米,故fa不做深度修正仍为250.32
Pmax=(2964.3/(2.7×5.5))(1+6×0.315/5.5)=268.21<1.2fa=300满足
不需要再调整尺寸
故基础尺寸为2.7m×5.5m
回复
waaach
2005年10月28日 11:36:30
5楼
2楼的题没有柱距,无法求出弯矩,没法配筋。如果有柱距,可用倒梁法采用弯矩分配法或弯矩系数法计算。