请问该预算中的操作高度增加费,是指的离地面还是离楼板呀?比如3层的预算,算不算操作高度增加呀?
请问该预算中的操作高度增加费,是指的离地面还是离楼板呀?比如3层的预算,算不算操作高度增加呀?
2楼
高度在8层或24m以上的工业与民用建筑,计取高层建筑增加费,其工程量为室外地坪以上安装工程人工之和,以“元”计算。
回复
3楼
20M以上的才算超高
回复
4楼
工程超高增加费(已考虑了超高因素的定额项目除外);操作物高度离楼地面5m以上,20米以下的电气安装工程,按超过部分人工费的33%计算。辽宁省定额
回复
5楼
第一册《机械设备安装工程》--超高费用:设备底座的安装标高,如超过地平面正或负10m时,则定额的人工和机械按下表乘以调整系数
设备底座正或负标高(m以内) 调整系数
15-----------------------------1.25
20----------------------------- 1.35
25----------------------------- 1.45
30----------------------------- 1.55
40----------------------------- 1.70
超过40--------------------------- 1.90
第二册《电气设备安装工程》--工程超高增加费(已考虑了超高因素的定额项目除外):操作物高度离楼地面5m以上、20m以下的电气安装工程,按超高部分人工费的33%计算
回复
6楼
上面的是全统定额 章节说明 内容,见
http://co.163.com/forum/content/639_193871_1.htm
回复
7楼
我们这里是6层或20米。计取高层建筑增加费
回复
8楼
补充:
滑触线是10m以上,
其他的超过范围的应该编制特定的施工方案,计费按照施工方案来。
回复
9楼
福建省
超高增加费,是指操作物至操作地点的距离超过定额设定施工距离(指高度)而需要补充的费用。超高增加费,按超高部分安装工程项目定额工日之和计算。
第二册电气工程:5至20米必需计算超高.
第七册消防工程:区分--8(m以内)消防工程超高增加费;12(m以内)消防工程超高增加费;16(m以内)消防工程超高增加费;20(m以内)消防工程超高增加费。
第八册水卫工程:区分--3.6-8m;3.60-12m;3.60-16m;3.60-20m水卫工程超高增加费。
必需说明,超高增加费与高层建筑增加费是完全不同的。
回复
10楼
以下是引用lgz_51888在2005-10-29 01:45:58.0发表的内容:
福建省
讲的真明白 各地都不同啊
回复
11楼
10楼说的比较详细,每一册都是不一样的。关键还是看定额编制说明。
回复