电压损耗的计算,问
co6
co6 Lv.2
2005年10月25日 23:13:29
只看楼主

单相两线制,供单相设备, △U=2I(R*cos+X*sin)*L还有一个三相的公式,△U=(PR+QX)/U线 *L现在有些问题,请各位解答一下: 1、两相两线制,供380V设备,公式是如何的?是否2/0。38/10*(R*cos+X*sin)*I*L?如果是,那式中的 I 是如何计算的,是否是 P/0.38/cos ?2、两相三线制,供单相220设备,共用零线,公式是如何的?

单相两线制,供单相设备, △U=2I(R*cos+X*sin)*L

还有一个三相的公式,△U=(PR+QX)/U线 *L

现在有些问题,请各位解答一下:
1、两相两线制,供380V设备,公式是如何的?是否2/0。38/10*(R*cos+X*sin)*I*L?如果是,那式中的 I 是如何计算的,是否是 P/0.38/cos ?


2、两相三线制,供单相220设备,共用零线,公式是如何的?

3、三相三线制,公式用第二个公式,只是用在三相设备上的,对不对,如果三相不平衡,计算是否要有所变化?

4、三相四线制,供单相设备,共用零线,如何计算的,(设三相平衡)?

5、三相四线制,供单相设备,共用零线,如何计算的,(设三相不平衡)?

请熟悉的朋友指教。
免费打赏
zbh2002122
2009年02月01日 22:52:23
12楼
电压损失校验
该线路新建10kV配电线路总长23.432km,负荷按P=35kW考虑。
电压损失校验
按计算公式:△U%=(r0+x0tgφ)PL
U%=(r0+x0tgφ)PL=1156×10-6(%)×35×23.432=0.95%<7%。
以上线路选择LGJ-35满足规程要求△U%<7%。
回复
zbh2002122
2009年02月01日 22:59:29
13楼
电压损失校验
该线路新建10kV配电线路总长23.432km,负荷按P=35kW考虑。
电压损失校验
按计算公式:△U%=(r0+x0tgφ)PL
U%=(r0+x0tgφ)PL=1156×10-6(%)×35×23.432=0.95%<7%。
以上线路选择LGJ-35满足规程要求△U%<7%。
回复

相关推荐

APP内打开