中水设计问题 急 急 急
xueying104
xueying104 Lv.4
2005年10月25日 10:12:09
只看楼主

我对滤池不太明白,我设计了一个中水站。中间水池,滤池,清水池,我想知道,废水经泵提升进入砂滤罐,那清水池的水位是和我提升泵的扬程有关呢,还是和砂滤罐的出水管高度有关呢

我对滤池不太明白,我设计了一个中水站。中间水池,滤池,清水池,我想知道,废水经泵提升进入砂滤罐,那清水池的水位是和我提升泵的扬程有关呢,还是和砂滤罐的出水管高度有关呢
yida2005
2005年10月25日 11:04:00
2楼
你设计的流程是这样的吗?
滤池+中间水池+废水提升泵+砂罐+清水池
你的清水池建在那里?架空,还是埋地?我觉得很少要考虑啊,水经过提升泵再经过砂滤一般只有几米的水头损失。
??????
回复
molv
2005年10月25日 13:13:00
3楼
糊涂!我糊涂 !!!
回复
xueying104
2005年10月26日 13:57:55
4楼
泵在中间水池内
回复
xujinyuan
2005年10月26日 14:17:48
5楼
请问你的砂滤罐是压力式的还是重力流的,如是重力流的,那清水池的水位是和砂滤罐的出水管高度有关,如砂滤罐是压力式的,则清水池的水位与提升泵的扬程有关。
回复
xueying104
2005年10月27日 08:48:01
6楼
砂滤罐一般不都是压力的吗?我还没有见过重力的。还有一个问题一直让我迷惑,为什么砂滤池的水头只需要1、2米,而砂滤罐却需要20到30米呢
回复
泽世利群
2005年11月07日 22:50:33
7楼
这姑娘,真有意思……看来简单介绍对你帮助不是很大,等有时间再系统讲给你听吧……
回复

相关推荐

APP内打开