什么叫转移电流
电网
电网 Lv.4
2005年10月24日 22:51:52
只看楼主

各位专家什么叫熔断器的转移电流,熔断器保护变压器可做到多大的容量,有规定吗谢谢指教

各位专家什么叫熔断器的转移电流,熔断器保护变压器可做到多大的容量,有规定吗谢谢指教
免费打赏
duanran
2005年10月25日 08:43:23
2楼
负荷开关配备有分励脱扣器供过载保护等跳闸用,即过时能过继电保护的方式使负荷开关跳闸而无须烧毁熔断器,由分励脱扣器动作的继电保护的动作特性与熔断器的时间——电流特性相交点称之为“交接电流”,低于交接电流的过电流,负荷开关开断,高于交接电流的过电流熔管开断
回复
xianliangli
2005年10月25日 09:40:53
3楼
关注中。。。
回复
xxq-2002
2005年10月25日 13:11:14
4楼
我见过的负荷开关电器组合最大做到1600KVA
回复
电网
2005年10月25日 19:59:58
5楼
请各位专家指教
回复
yzj_xj
2005年10月25日 21:04:24
6楼

我也一次听说,以前上学时也没有学过,希望有人能解释得更详细一点。
回复
duanran
2005年10月26日 08:11:30
7楼
晕,答错了,楼主问的是转移电流
熔断器与负荷开关转换职能时三相对称电流,低于该值时,首相熔断器开断,其他两相负荷开关开断,大于该值时,三相电流仅用熔断器开断
回复
电网
2005年10月28日 13:36:58
8楼
楼上说的再详细些吧,还是不懂
回复
leo17czx
2006年11月01日 20:14:50
9楼
由于熔丝-负荷开关式组合电器的三相熔断器熔化具有时间差,三相熔断器中有一相首先断开后,撞击器动作,此时可能出现另两相熔断器尚未熄弧开断,而撞击器出击形成由负荷开关切断故障电流的现象,即原本由熔断器承担的开断任务转移给负荷开关承担。因此转移电流是指熔短器与负荷开关转换职能时的三相对称电流。转移电流是我们在选用组合电器时应注意的一个重要指标。
回复
fanchunjie0224
2006年11月01日 20:40:31
10楼
学习了,还没用过负荷开关.
回复
zhy819712
2007年12月21日 11:56:04
11楼
学习了,经常用负荷开关,但还没注意这个问题
回复