怎样设计土暖气
makoko
makoko Lv.2
2005年10月24日 21:39:16
来自于采暖供热
只看楼主

哪位好心人能告诉我怎样设计土暖气!!!

哪位好心人能告诉我怎样设计土暖气!!!
免费打赏
yuanshit
2005年11月02日 11:50:21
12楼
不过本人建议还是设在供水管上,这样还可以起到系统排气的作用。用比管子大两三号的短管来代替膨胀水箱的话,只适用于很小的土暖气系统。系统稍微大了,它就不能满足水受热膨胀的体积了,就会出现“簒水”现象;当后半夜系统水温较底时,又会出现系统“缺水”的现象。
回复
sg19800225
2005年11月02日 16:38:41
13楼
前几天刚做了一个这样的,真不好做,后来问了一个以前过这个的。这种工程难度不小。
回复
ydh1981
2005年11月03日 08:16:48
14楼
如果楼层较多,也可以做一个小管道泵循环
回复
danguoyang
2006年05月19日 20:05:40
15楼
水箱在供水,容易产生水箱水沸腾的现象,要解决排气只要用小管连进水箱即可.
回复
likuian7788
2006年05月20日 17:37:31
16楼
膨胀水箱应该放到从锅炉出来的立管上,在这里他的作用是解决膨胀和系统排气的问题。供回水管道尽量选大号的,供水管道向散热器的方向陂。
回复
zdd37355
2006年05月21日 19:23:54
17楼
关键是坡度,要大,回水快,水箱在回水上!
回复
淡薄宁静
2006年05月24日 07:46:44
18楼
土暖气的设计过程应该注意以下几点:
1.锅炉中心和散热器中心的垂直高差,越大越好,循环动力大.
2.设计管直径适当放大.
3.管道排气装置要做好,系统不得有缺水现象,
4.环路尽量少,小.
回复
sunqingchen
2006年10月15日 10:07:27
19楼
ret
回复
sunqingchen
2006年10月15日 10:54:46
20楼
设计简单的土暖气的标准及步骤如下,
1.先设计房屋负荷,才能选择暖气片(以北京的普通平房,为例10平米的房子的负荷约为1.4千瓦"使用四柱片大约需12片,在外界气温为负九摄氏度的时候。)
2.买暖气时看一下它的供暖量,是否达到.
3.选择管道,以总负荷为准,一般土暖气在没有循环泵的情况下,六分管道可以供15片四住片,一寸管道可以供四十平米的房屋负荷,即45~~50片.选择管道时尽量大一号,因管道阻力是成管道直径的平方增加.
4.设计暖气片与炉具中心的距离,因自然循环大多为重力循环,依靠的是水的密度差产生动力从而克服管道阻力循环.
我的个人知识仅供参考,如不明白请与我联系,我是专业安装土暖气的技术人员,让我们安装也行,13366999049 孙青臣
回复
3721678
2007年12月30日 11:04:15
21楼
土暖气的按装示意图
回复

相关推荐

APP内打开