【23B-2-30】
senica
senica Lv.7
2005年10月24日 19:47:27
只看楼主

10KV处,某用户5次谐波电流17A,已知短路容量(忘记了,草稿纸上没写,直接在答卷上回答的),求5次谐波电压含有率我的解答是 sqrt(3)*10*5*17 / [ 10*Sk ] Sk为短路容量

10KV处,某用户5次谐波电流17A,已知短路容量(忘记了,草稿纸上没写,直接在答卷上回答的),求5次谐波电压含有率

我的解答是 sqrt(3)*10*5*17 / [ 10*Sk ] Sk为短路容量
免费打赏
大鼻山
2005年10月24日 19:53:09
2楼
1.31%吧
回复
lengbing
2005年10月24日 20:12:23
3楼
1.31%
回复
senica
2005年10月24日 20:16:10
4楼
我记不清了,我的公式对吗?有谁还记得短路容量是多少?
回复
wyj@dq
2005年10月25日 12:36:49
5楼
工业与民用配电设计手册有公式
回复
shenhuaitao
2005年10月28日 18:42:48
6楼
楼主是对的,《民用建筑设计手册》第104页有公式。
回复
tiandeyi
2005年11月12日 17:40:42
7楼
老师 可以把这题解释完全吗
包括公式 谢谢
回复
huanglin
2005年11月12日 23:14:38
8楼
我做的答案也是1.31%,应该没错吧。
回复
_citylady1
2006年05月24日 16:58:58
9楼
公式对,工业与民用配电设计手册上有公式