一项目,住宅单元总进线由室外箱变引来4芯电缆(L1、L2、L3、PEN);在进建筑物前重复接地,把PEN线分成N线和PE线。此时我用一根导线作PE线,业主为省钱想将导线改为40x4热度锌扁钢。不知道可行不?有什么问题吗?到时候扁钢与配电箱内的铜排怎么接啊?如图中所示,总进线电缆为YJV22-1kV-4×185 SC125 FC-WC;重复接地后引出PE线,PE:BV-750V-1x95 SC100 FC -WC。
===============
求解答
2楼
没人知道吗:call:
回复
3楼
“用一根导线作PE线,业主为省钱想将导线改为40x4热度锌扁钢。不知道可行不?有什么问题吗?到时候扁钢与配电箱内的铜排怎么接啊?”
做重复接地是标准的TN-C-S系统,完全可以用—40X4镀锌扁钢作为接地母线,扁钢与箱内PE铜排可以用规格足够大的黄绿双色线(做接线端子)用镀锌螺栓连接。
回复
4楼
比如一间房子里,有多处接地、然后汇集到总等电位端子上;也使用扁铁汇集;最后通过足够直径的接地线到总配电箱。所以,同意楼上说法。
回复
5楼
:victory: 有道理。多谢区管!:handshake
回复
6楼
应该可以的。
回复
7楼
:lol
回复
8楼
:victory:个人感觉好像是可以的,不过,不知道有没有规范的依据,或者规范的做法是如何的呢?
回复
9楼
最好别这样用,后果多多,虽不严重,但维护检修工作量加大
回复
10楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-2-25 16:10 编辑 cqluhai96321 发表于 2010-7-17 13:27 比如一间房子里,有多处接地、然后汇集到总等电位端子上;也使用扁铁汇集;最后通过足够直径的接地线到总配 …不赞同此说法!!!扁钢与铜导线的电气性能肯定不同,估计会影响到断路器的相关保护功能!!!请参见以下附件!!!