工字形截面梁的配筋率
taitaisha
taitaisha Lv.3
2010年07月16日 22:03:19
只看楼主

请问计算工字形截面梁配筋率的时候,截面面积怎么考虑?谢谢!

请问计算工字形截面梁配筋率的时候,截面面积怎么考虑?

谢谢!
免费打赏
zhangheng_101
2010年07月17日 15:06:06
2楼
同问,观看
回复
ljy860921
2010年07月17日 20:52:59
3楼
《混凝土规范》9.5.1条注3说的很清楚嘛,好好看看
回复
risan
2010年07月18日 13:59:43
4楼
回复
taitaisha
2010年07月19日 22:49:21
5楼



其实我是在计算工字形柱的时候,检查最小配筋率的时候碰到这个问题的

《混凝土规范》9.5.1注3阐述了工字形受弯构件和大偏心受拉构件,那么对于工字形受压柱的配筋率计算也同样如此吗?

谢谢!
回复
zainanjing
2010年07月20日 08:50:07
6楼
受弯和大偏拉时,一侧受拉钢筋配筋率计算,截面面积不计入受压翼缘面积
回复
ljy860921
2010年07月20日 21:06:00
7楼
对于工字型受压柱,《混凝土规范》9.5.1条注3的第一句也说的很清楚啊,“受压构件。。。应按构件的全截面面积计算”
回复
shizhengjiegou
2010年07月21日 18:01:05
8楼
:kiss:
回复
shizhengjiegou
2010年07月21日 18:01:38
9楼
:lol
回复
anan99997777
2010年07月21日 18:40:06
10楼
:) :lol 不错就是不能打印啊
回复
hzzh8656
2011年05月19日 13:55:03
11楼
本人认为配筋率应分两种:
1 验算最小配筋率时,应按照工字形梁截面面积减受压翼缘的面积
2 演算是否超筋时,应在上述面积再减去受拉钢筋合力点至梁受拉区边缘距离乘上受拉区翼缘宽度。
回复

相关推荐

前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开