有一圆形展厅,面积452平方米,问应至少布置几只应急广播扬声器。

有一圆形展厅,面积452平方米,问应至少布置几只应急广播扬声器。
免费打赏
wyj@dq
2005年10月24日 12:34:20
2楼
题目中的面积为452平方米
回复
aniu88887
2005年10月24日 12:34:36
3楼
1只
回复
yzdxsjy
2005年10月24日 12:44:49
4楼
答案为1只。
回复
wbm0591
2005年10月24日 13:24:34
5楼
请问应急广播扬声器数量计算方式在什么规范里?谢谢!
回复
雨过天晴
2005年10月24日 13:57:26
6楼
依据是一个防火分区内离最近一个扬声器得距离不小于25m。
回复
wyj@dq
2005年10月24日 14:49:36
7楼
先求出半径12,根据走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于12.5(这应是出题者的本意吧,有点牵强)
回复
玄黄
2005年10月24日 15:02:26
8楼
雨过天晴说的对!
回复
hi@dq
2005年10月24日 15:14:05
9楼
考虑25 何12.5米的限制
回复
小菜
2005年10月24日 15:42:18
10楼
背景噪声不知道,没法计算
回复
王李斌
2005年10月24日 15:58:24
11楼
只计算个数,不考虑扬声器功率,依据规范距墙12.5米只设1只