电子膨胀阀的控制
jeaphy
jeaphy Lv.3
2010年07月16日 14:52:41
只看楼主

目前电子膨胀阀的应用可分为2种不同领域,一、家用变频或多联机上。二、中央空调大型机组上用于控制过热度或喷液。这二种的电子膨胀阀控制原理上相差很多,一阀采用脉冲方式控制阀门的开关行程,控制原理通常是根据蒸发器进出口的温度来控制过热度,在蒸发器进出口压差不大的情况下,可行。但在蒸发器的压差较大的应用时(如:板换),并不能很好的控制过热度。二阀通常带有压力传感器,驱动器和蒸发器出口温度传感器,成本较昂贵,通常3000RMB以上,阀体是步进电机控制阀门的开度。我们目前有个变频水水的系统,准备在家用电子膨胀阀的基础上增加一个低压压力传感器来获得过热度。目前没有找到合适的阀门驱动器。准备采用二类型阀的控制驱动方案,但要做在控制单片机里面。

故,有几个问题想请教一下大虾们,
1)二类型的电子膨胀阀的控制原理,是不是适时检测并通过调节阀门来控制过热度?阀的调节和变频压缩机的调节会相互干扰吗?是否可以做到,阀的调节与压缩机的变频相互独立?
2)二类阀通常用PID控制的。如果要编程实现PID控制过热度,那么PID控制量的误差与输出量过热度的PID关系中,除了设置比例系数,积分系数,微分系数外还需要获知其它参数吗?
免费打赏
liaotopcool
2010年07月17日 22:01:06
2楼
回复
jeaphy
2010年08月23日 18:29:30
3楼
没有人来回答这个问题?
回复
jeaphy
2010年09月07日 10:32:58
4楼
如果电子膨胀阀应用于用板换的水水变频上,怎么设计控制逻辑比较好?
回气过热度,用我提到的那种方式?1类似乎简单些,但不适用于板换(压降太大)。2类,我发现阀的调节经常出现超调,如0~28%范围调节,系统不稳定,有时工况能稳定很好开度变化不是很大。怎么解决这个问题?
回复
z991111777
2011年01月31日 09:56:16
5楼
做膨胀阀产品的,但系统不懂,来学习学习
回复
wangyang8765
2011年02月22日 17:09:30
6楼
还有一个比较重要的参数,采样时间,如果只是对其进行控制建议你找专门做控制的人,让他们帮着做,如果自己做的话很费劲,因为虽然程序用的东西不是很深,但需要你了解的多点,制冷剂是比较普遍的那种,你可以考虑电子膨胀阀的控制器……
回复
wangyang8765
2011年02月22日 17:11:51
7楼
问用板换的话,压力变化真的很大吗,压降值有多少,请给个大概数,对采用蒸发器进出口温度控制过热度的影响很大吗?
回复
wsxiang125
2012年07月12日 11:01:54
8楼
问了很多人了 一起讨论下
回复

相关推荐