5.4 找平
  5.4.1 混凝土表面凹陷部位应用FE胶填平,模板接头等出现高度差的部位应用FE胶填补,尽量减 小高度差。
  5.4.2 转角处也应用FE胶修补成光滑的圆弧,半径不小于10mm。
  5.5 粘贴
  5.5.1 按设计要求的尺寸及层数裁剪碳纤维布,除非特殊要求,碳纤维布长度一般应在3m之内。
  5.5.2 调配、搅拌粘贴材料FR胶(使用方法与底胶FP相同),然后均匀涂抹于待粘贴的部位,在搭 接、混凝土拐角等部位要多涂刷一些。
  5.5.3 粘贴碳纤维,在确定所粘贴部位无误后剥去离型纸,用特制滚子反复沿纤维方向滚压,去 除气泡,并使FR胶充分浸透碳纤维。多层粘贴应重复上述步骤, 待碳纤维布表面指触干燥方可进行下一层的粘贴。
  5.5.4 在最后一层碳纤维的表面均匀涂抹FR胶。
  5.5.5 碳纤维沿纤维方向的搭接长度不得小于100mm,碳纤维端部固定用横向碳纤维或粘钢固 定。
  5.6 保护
  加固后的碳纤维表面应采取抹灰或喷防火涂料进行保护。
  6 一般建议
  6.1 碳纤维应贴于梁的受拉区的下缘,如需要贴于梁侧面时,宜 限于1/4梁高的范围,对侧面的碳纤面积应乘以折减系数;
  6.2 碳纤维粘贴层数不宜超过五层;对多层碳纤应考虑共同工作 系数的折减,碳纤层数过多将导致混凝土结构的脆性破坏;
  6.3 碳纤维的分条粘贴加固的效果优于整幅粘贴;
  6.4 碳纤维粘贴应有可靠的锚固,锚固长度应通过计算决定,必要 时可另加锚固设施;
  6.5 一般来说,在桥板上的加固,需要粘贴至梁腋处;
  6.6 纤维布互相衔接(接长)的部位采取重叠结构,重叠部分长度 为不小于10cm。