【23B-】科目4:供配电考试回顾3
supersuper
supersuper Lv.5
2005年10月23日 18:09:27
只看楼主

单星形电容补偿装置采用什么继电保护?说明原因。好象在科目3里的是问双星形用什么几点保护。有个选项是两个中心点之间的电流保护。注意题目就是电流保护而不是不平衡电流差保护。

单星形电容补偿装置采用什么继电保护?说明原因。

好象在科目3里的是问双星形用什么几点保护。有个选项是两个中心点之间的电流保护。注意题目就是电流保护而不是不平衡电流差保护。
免费打赏
xjbwww
2005年10月24日 16:28:52
12楼
电话站容量应该选哪个答案呀?我被规范搞糊涂了
因为民规:19.1.4有30%及10%的选择;工业企业通信设计规范有:第9条电话交换机的近期容量应按近期用户数加20~30%的备用量确定。当缺乏近期用户数资料时,可参照同类企业的实际需要情况或有关部门制订的电话普及率指标确定。
回复
小菜
2005年10月24日 17:05:01
13楼
楼上的,看复习指导书,应为1.3倍,故为30%
回复
supersuper
2005年10月24日 17:21:09
14楼
变压器的单相接地保护在利用高压侧三相过电流保护时灵敏系数不应小于以下数值,说明原因。
A 1.3
B 1.5
C 2.0
D
顺序记不清了,反正有一个是1.5
回复
supersuper
2005年10月24日 17:25:14
15楼
2000kva的异步电动机需要(还是不需要)装设哪一种继电保护:
电流速断保护
纵联差动保护
下面的也记不清选项了。
回复
supersuper
2005年10月24日 17:28:05
16楼
亿部异步电动机单相接地电流为7A,问以下哪种保护设置正确:
A 不装设单项接地保护
B 动作于跳闸
C 可动作于跳闸或信号
D 动作于信号
BC顺序记不清,d选项也记不清了。
回复
lblxgf
2005年10月24日 17:51:11
17楼


电话站30%,交换机10%,题目问的是交换机!
回复
luqixin008
2005年10月24日 21:37:04
18楼


应该是“程控交换机”。
这道题出得很缺德。
回复
zzdlm_cn
2005年10月24日 21:44:15
19楼


你记错了,应是0.25的启动功率因数。
回复
xpmhs
2005年10月27日 13:06:59
20楼
额定电流404A