请教同心异径管和偏心异径管的问题
yunzhihun234
2005年10月23日 10:05:48
只看楼主

我做的是厂房内设备配水有埋地及明设的管,请教对于埋地的给水和回水管什么情况用同心异径管,什么情况用偏心?管顶平接及管底平接的应用细节?

我做的是厂房内设备配水有埋地及明设的管,请教对于埋地的给水和回水管什么情况用同心异径管,什么情况用偏心?管顶平接及管底平接的应用细节?
免费打赏
modaoji
2007年03月29日 11:08:31
2楼
是不是离心泵前装偏心的,后就装异径管就行了。
回复
cys7651724
2007年08月15日 15:27:05
3楼
一般情况下在平管上用得是偏心得,在立管上用得同心得,在泵入口一般用得偏心的
回复
yangyong_happy
2007年08月15日 17:06:12
4楼
弱问,偏心异径管是不是为了管顶平接...