电表和各电气开关之间的先后顺序问题!
jinhu0516
jinhu0516 Lv.4
2005年10月21日 14:57:44
只看楼主

在一个照明箱里加一个总电表的时候,它与电气开关之间应该是什么样的关系呢?1、隔离+电表+微断。 2、微断+电表。 3、电表+微断。 应以哪个微准?这方面有没有什么标准? 我以前一直是用第一个方案,可有一次没审过去。他说电表前有隔离开关的话很容易偷电,让我放到最前面去。 我蒙了,请各位大虾帮忙。

在一个照明箱里加一个总电表的时候,它与电气开关之间应该是什么样的关系呢?
1、隔离+电表+微断。 2、微断+电表。 3、电表+微断。
应以哪个微准?这方面有没有什么标准? 我以前一直是用第一个方案,可有一次没审过去。他说电表前有隔离开关的话很容易偷电,让我放到最前面去。 我蒙了,请各位大虾帮忙。
免费打赏
djygy
2007年07月26日 23:16:13
2楼
电表+微断。就可以了。
回复
lsb158
2007年07月27日 08:30:56
3楼
回复
polophoto
2007年07月27日 16:06:24
4楼
我只能说,靠调整个顺序就以为能防止偷电的想法简直幼稚极了
回复
ztszhou
2007年07月27日 17:30:06
5楼
电表+微断。....
一般电表都是安装到最前面的。
回复
chenli223773
2007年07月28日 00:39:53
6楼
楼主我赞成你的第一个做法.要是我,我也这么设计.弊端就是多了两组接触点,存在施工的时候压不牢的现象.但是如果不用的话.一快表出问题了.要要全楼停电了.要不就微断,然后电表.
回复
lzsir2000
2007年07月28日 08:17:28
7楼
第一种和第三种做法我都经常用
多回路的一般用第一种,回路数较少,也没必要再加个隔离,浪费呀
回复
selxql
2007年08月01日 20:46:19
8楼

在供用电关系中是以计量电度表为界线的,所以应该是计量表+开关。
回复
yangxibao
2007年08月03日 18:00:09
9楼
第一种方案较好,因为要考虑到以后的运行和维护,偷电有很多种方法,不会因为多个隔断开关而受影响。
回复
shaihua
2007年08月04日 10:20:46
10楼
回复
kaiensummer
2007年08月12日 11:48:37
11楼
按供电部门要求一般是电表+开关
回复