我最近也遇到一个大型共建项目,要求给变电所通风,我知道是根据热平衡计算通风换气量,但是不知道具体怎么计算,强电给我提的设备散热量是1600X5千伏.安,请问怎么根据热平衡计算,求大侠们教教我这个菜鸟。
我最近也遇到一个大型共建项目,要求给变电所通风,我知道是根据热平衡计算通风换气量,但是不知道具体怎么计算,强电给我提的设备散热量是1600X5千伏.安,请问怎么根据热平衡计算,求大侠们教教我这个菜鸟。
2楼
:$ :$ :$ :$ :$
大侠,万分感谢!!!以后还请多多指教。。。。。
回复
3楼
我以前用的变电室的通风计算公式为:公式:G=Q*3600/((Tn-Tw.p)*ρ*c), G:送、排风量,m3/h;Tn:室内设计温度; Q:发热量,kw;Tw.p:室外通风温度。
请问和新版2009技术措施上的,即楼上那位朋友写出来的计算公式,有什么区别,谢谢!!!
回复
4楼
像变电室通风,在选择风机时候,一般按照什么原则选择风机。
回复
5楼
一样的,只是2楼的公式里面把 3600、1.2、比热什么的都算好的,自己算算么。
回复
6楼
哦 谢谢大侠解惑!:)
请问锅炉房的通风计算,锅炉房平时排风怎么计算,事故排风怎么计算,二者能否合在一起做一个排风系统。
送风包括排风量加锅炉消耗的空气量,请问锅炉消耗的空气量怎么计算啊?
回复
7楼
:) 学习了~~
回复
8楼
变电所一般采用带百叶的专用门,是否只要考虑排风就好了?
回复
9楼
恩。如你所说,只需排风即可,不用设专门的补风机。
回复
10楼
补风系统是需要考虑的,可以自然,也可机械,如果地下室,即使门带百叶,如果外面是走道,也没有补风通道。
回复