屋面4mmBAc双面自粘性防水卷材的厚度误差多少? 今天测了一下最厚的只有3.2mm,材料方面是否存在问题?
屋面4mmBAc双面自粘性防水卷材的厚度误差多少?
今天测了一下最厚的只有3.2mm,材料方面是否存在问题?
2楼
你这是什么卷材?SBS还是APP?BAC我咋没听说过。
回复
3楼
是这样的,我们项目屋面上目前使用的是3mm厚度的SBS改性沥青防水卷材,按照GB18242-2008标准,厚度不应低于2.9mm。但是卷材厚度的测量有专业的测量工具,不能拿游标卡尺去量,那个专业测量工具厂家可以提供,测量标准时接触到卷材两面就行,不能压进去。
回复
4楼
没见过
回复
5楼
还很麻烦的了!
回复
6楼
就是BAC的,双面自粘性的卷材,材料还是存在问题,有4MM的卷材:handshake
回复
7楼
现在材料更新很快,用什么都不好说,混弄过去得了。。。:lol
回复
8楼
没听过什么BAC卷材的,看来还得多学习啊
回复
9楼
没有用过BAC防水卷材,只用过SBS的防水卷材。厚度不会偏差那么多的。应该有4mm厚的吧,干么不用两层呢。
回复
10楼
支持支持支持
回复
11楼
没有用过BAC防水卷材,只用过SBS的防水卷材。厚度偏差那么多的。应该不合格吧,做做实验吧。
回复