引下线多少根怎么确定啊?
xuelailai36
Lv.2
2005年10月20日 22:46:14
来自于
防雷减灾
+
关注
取消关注
只看楼主
一栋建筑需要多少引下线,根据什么来确定啊
一栋建筑需要多少引下线,根据什么来确定啊
iamzhzht2004
2005年10月20日 23:09:36
2楼
引下线应沿建筑物周边均匀或对称布置,并应以最短最直路径接地,第一类防雷建筑物的引下线间距不应大于12m;第二类不应大于18m;第三类不应大于25m
回复
xuelailai36
2005年10月20日 23:29:52
3楼
谢谢啊
回复
xuelailai36
2005年10月20日 23:31:37
4楼
就是找了半天没找着这条规定在什么地方
回复
xuelailai36
2005年10月20日 23:34:19
5楼
找到了!耶!!!
但是不明白,平均间距不大于25米,是不是意味着可以大于25米,但平均不得超过25米
回复
iamzhzht2004
2005年10月20日 23:51:01
6楼
讲的都是应,可以有活动余地。
回复
kolmar
2005年10月21日 15:21:20
7楼
要好好理解!
回复
zzh8080
2005年10月21日 23:13:55
8楼
均匀或对称布置啊,间距有大小就不均匀或对称了!!!