卫生间排水干管不设专用通气管行不?
liuwangyu
liuwangyu Lv.2
2010年07月15日 10:48:54
只看楼主

有一21层的住宅,一客卫因外墙处管线过多,其外墙排水立管想在屋顶直接设伸顶通气帽而不单独安装专用通气立管,行不?

有一21层的住宅,一客卫因外墙处管线过多,其外墙排水立管想在屋顶直接设伸顶通气帽而不单独安装专用通气立管,行不?
免费打赏
heyoubo
2010年07月22日 21:47:19
22楼
一层排水不行啊
回复
heyoubo
2010年07月22日 21:47:51
23楼
排水 市政就是不行
回复
zhf-li
2010年07月23日 10:40:00
24楼
还是应该计算排水量,如果排水量没有超过设伸顶通气管的排水管最大排水能力,就可以,否则设通气管。
回复
ppanqing
2010年07月23日 14:18:09
25楼
排水管如果选用的是一般PVC管道,21层楼的话通气立管最好不要少。-----这个建筑水规范上是有要求的。
如果位置实在不够,可以采用PVC内螺旋静音管,这个管原则上可以不用设通气管,但是比较贵。
回复
waltony2008
2010年07月23日 14:47:54
26楼
大虾们都很专业哟,一般情况下,我想还是设专门的通气管比较好,说多少层以上设,主要是来估算流量的。
回复
lhboy2000cn
2010年07月23日 16:38:43
27楼
新规范要求要设:高于10层就应该设通气立管。
回复
sgh625sgh
2010年07月23日 21:43:16
28楼
按照新规范,做通气立管或者用特殊的单立管排水系统
回复
leafxjz1
2010年07月23日 22:18:23
29楼
高层必须设通气立管,除非你采用特殊单立管排水系统,或采用加大立管管径的办法
回复
libaojun_tzgg
2010年07月23日 22:58:15
30楼
采用PVC内螺旋管,增大1号管径,我们施工过25层的住宅楼,事实证明可行
回复
co.raul
2010年07月24日 00:52:24
31楼
看规范 要设置的哇?
回复

相关推荐

APP内打开