卫生间排水干管不设专用通气管行不?
liuwangyu
liuwangyu Lv.2
2010年07月15日 10:48:54
只看楼主

有一21层的住宅,一客卫因外墙处管线过多,其外墙排水立管想在屋顶直接设伸顶通气帽而不单独安装专用通气立管,行不?

有一21层的住宅,一客卫因外墙处管线过多,其外墙排水立管想在屋顶直接设伸顶通气帽而不单独安装专用通气立管,行不?
免费打赏
liuwangyu
2010年07月15日 14:40:33
2楼
咋没人回呢,唉。。
回复
yumenhu
2010年07月15日 16:20:46
3楼
估计不行了 你算下你的排水量就知道了
回复
y1y1013
2010年07月17日 12:52:22
4楼
:)
回复
hongtaocc
2010年07月19日 17:13:34
5楼
排水管如果选用的是一般PVC管道,21层楼的话通气立管最好不要少。
如果位置实在不够,可以采用PVC内螺旋静音管,这个管原则上可以不用设通气管,但是比较贵。
回复
l553188871
2010年07月20日 09:59:48
6楼
高层必须设通气立管,除非你采用特殊单立管排水系统
回复
sunny3911
2010年07月20日 15:49:55
7楼
建筑标准要求较高的多层住宅、公共建筑、10层级10层以上高层建筑卫生间的生活污水立管应设置通气立管。
回复
dong_xxko
2010年07月20日 16:48:29
8楼

一字之差“10层级10层以上高层建筑卫生间的生活污水立管 设置通气立管”,"宜”表示有选择;“应”表示严格,正常情况下应这样做。
查看规范用词说明
回复
dong_xxko
2010年07月20日 16:51:06
9楼
武汉这边18层的一般住宅我都做单管排水,不用做专用通气管。图纸都能通过。
回复
江湖小鱼儿
2010年07月20日 23:29:19
10楼
采用PVC内螺旋管,这个管厂家资料上说可以不用设通气管。
回复
版专攻
2010年07月20日 23:30:17
11楼
按照新规范,做通气立管或者用特殊的单立管排水系统