电容补偿疑问
w78822402
w78822402 Lv.3
2010年07月15日 10:32:50
只看楼主

请教一下高手们,我们公司做了一个配电室,电容补偿的功率因素表显示0.95以上,但是每次供电局来查,业主都挨罚。说是补偿不足。请问这个这是怎么回事?如何解决?

请教一下高手们,我们公司做了一个配电室,电容补偿的功率因素表显示0.95以上,但是每次供电局来查,业主都挨罚。说是补偿不足。请问这个这是怎么回事?如何解决?
免费打赏
iamcmh
2010年07月15日 10:37:04
2楼
先查查有功电能表盒无功电能表的读数吧
回复
w78822402
2010年07月15日 11:23:01
3楼
版主,帮个忙吧,着急呢!
回复
dljeth
2010年07月15日 22:10:59
4楼
挨罚总有个理由吧?供电局给你们开的单子呢?扫描了发上来大家开开眼。
回复
love_-_
2010年07月16日 01:09:55
5楼
很多电容柜的功率因数显示都是错误的。
部分黑心的电容柜厂家将电容显示补偿得非常好。但是实际补偿效果很差。
建议查看自己有有功及无功电表,计算功率因数。
回复
wangchl
2010年07月16日 01:26:19
6楼
这是功率因数自动控制器,接线有误所造成的。取样电流不能和采样电压的线接在同一相上。你检查一下,你取样的电流的这一相,是否也同时进行了电压采样了。以前我也碰到这类情况
回复
扬州华锦电气
2010年07月16日 07:54:52
7楼
你控制器显示0.95没用的,只能以供电局的计量为准,建议检查控制器相位是否有错,如楼上所说的,你最好能把情况描述清楚点才能分析,如负荷和补偿等细节。
回复
xixingxing
2010年07月16日 09:28:22
8楼
:call:
回复
wangjun9852
2010年07月16日 09:43:22
9楼
检查一下功率因数采样是否正确,确定计量点位置,还有你那里是否记灯力比? 另外 供电部门的计量表也不是绝对正确的