CFG桩计算的问题
kzhangkeming
2005年10月20日 19:36:05
只看楼主

在进行CFE桩承载力计算时,当按侧摩阻和端摩阻算出的单桩极限承载力出现 3Ra/Ap>试块抗压强度平均值时,是否按试块抗压强度反算单桩承载力。本人用EXCEL写了个东东,请大家看看里面还有什么错误。

在进行CFE桩承载力计算时,当按侧摩阻和端摩阻算出的单桩极限承载力出现 3Ra/Ap>试块抗压强度平均值时,是否按试块抗压强度反算单桩承载力。本人用EXCEL写了个东东,请大家看看里面还有什么错误。
4cd094ca85e2def3f902.zip
4.3 KB
立即下载
免费打赏
flyliu8
2005年10月20日 21:00:21
2楼
好可惜啊,我不精通EXCEL,有没有人帮忙看看。
回复
zz7658318
2005年10月20日 21:34:31
3楼
这种情况出现的情况几率很小.
回复
klx163
2005年10月22日 17:13:54
4楼
说明侧摩阻和端摩阻取值较高或试块抗压强度偏低,只有按试块抗压强度反算单桩承载力。EXCEL的计算公式挺不错的.
回复
niudung
2007年07月12日 10:41:47
5楼
根据搅拌桩承载力的计算方法,承载力可以由侧摩阻力和桩身强度确定,设计计算取二者的小值