变压器的型号为BS7-1600/6 1600KVA额定电压 6/0.4KV 额定电流154/2309A阻抗电压 5.67%设备的用电量主机520KW 加热147KW 辅助电机和为333KW这台变压器能不能带起来这台设备。那位大侠给详细解释一下。
变压器的型号为BS7-1600/6 1600KVA
额定电压 6/0.4KV 额定电流154/2309A
阻抗电压 5.67%
设备的用电量
主机520KW 加热147KW 辅助电机和为333KW
这台变压器能不能带起来这台设备。
那位大侠给详细解释一下。
2楼
太可以了
回复
3楼
呵呵,不是一般的可以
回复
4楼
是可以吧
回复
5楼
再加也不怕,
回复
6楼
各位大侠!
能给解释一下吗?
判断这台设备是看额定电流还是功率啊
那个变压器是视在功率,设备算的功率是铭牌上的功率。
大家是怎么判断和计算的?
回复
7楼
一般情况下,供电容量:用电容量=1:1.5~1.8;
回复
8楼
基本上可以这么解!大家看看对不对!
Pca(1)=Kd∑Pe
Qca(1)=Pca(1)tan¢wm
Sca(1)=Pca(1)/cos¢wm
需要系数Kd 考虑车间用的是挤出机属于自动连续装料的电阻炉设备Kd为0.75~0.8
取比较大的0.8 cos¢wm=0.95 tan¢wm=0.33
得出Pca(1)=Kd∑Pe=0.8*1000=800
Qca(1)=Pca(1)tan¢wm=800*0.33=264
Sca(1)=Pca(1)/cos¢wm=800/0.95=842
变压器功率1600>842
所以此变压器可以带这台设备。
回复
9楼
非常可以 一般变压器容量的0.7-0.8为负载的功率
回复
10楼
您说的0.7~0.8可能是变压器的经济运行方式。
回复
11楼
变压器的型号为BS7-1600/6 1600KVA
额定电压 6/0.4KV 额定电流154/2309A
阻抗电压 5.67%
设备的用电量
主机520KW 加热147KW 辅助电机和为333KW
这台变压器能不能带起来这台设备。
那位大侠给详细解释一下。
带起来,什么意思,如果说是直接启动的话,应该是不行。如果说是运行的话,可以。
回复