厂房办公楼的负荷一般怎么计算。含空调在一起
004140520
004140520 Lv.2
2005年10月20日 10:15:26
只看楼主

(厂房办公楼的负荷一般怎么计算。含空调在一起) 是按什么计算的? 是按 多少/M2 计算的吗? (办公楼的层数是三层,每层有15间小办公室,其总面积为2000平方米)

(厂房办公楼的负荷一般怎么计算。含空调在一起)
是按什么计算的? 是按 多少/M2 计算的吗?

(办公楼的层数是三层,每层有15间小办公室,其总面积为2000平方米)
免费打赏
fish_hao
2005年11月02日 20:35:37
2楼
把所有设备的视在功率相加然后乘上一个需要系数就可以了
回复
旦旦
2005年11月02日 21:07:49
3楼
一般40w/m2~60w/m2
回复
fish_hao
2005年11月03日 16:48:24
4楼
3楼说的很对,60w已经很高了
回复
leizai1982
2005年11月03日 21:45:30
5楼
把各个用电器名牌上的额定功率相加,再乘以需要系数,一般取0.8~1
回复

相关推荐