这是一个办公楼的地下空调机房,接地母线敷设在了水槽里面。一年多,接地线已经锈迹斑斑了,真不知道会出什么问题。
这是一个办公楼的地下空调机房,接地母线敷设在了水槽里面。一年多,接地线已经锈迹斑斑了,真不知道会出什么问题。
32楼
接地极应该不止这一处,一般是没多大问题,但这种做法实在是不敢恭维啊,设计人员脑子烧坏掉了
看来楼主对工作还是很细心的嘛,赞一个
回复
33楼
学习
回复
34楼
发生事故就不是小事情了,快整改吧
回复
35楼
危险了!可以再敷一根并上。
回复
36楼
更改下吧,安全第一!
回复
37楼
真的很恐怖了,被腐蚀了,还怎么安全呢.
回复
38楼
连设计都是欺世盗名之辈!
回复
39楼
这样的环境,再好的镀锌扁铁也折腾不了太久了。
回复
40楼
安全隐患啊!
回复
41楼
接地线还有接在设备地脚螺丝上的 强
回复