有关通气管的问题
flowersinging
2005年10月19日 21:10:42
只看楼主

技术措施上4.9.1第1条说:环型通气管应在横支管上最始端的两个卫生器具间接出,……第2条说:底层单独排出需设通气管时,通气管宜在排出管上最末端的卫生器具之后接出,……这2句不是矛盾了吗?我的理解是底层在最末端接出,2层以上从始端接出。但是在规范中是没有上面第2条的,大家是怎么理解的?

技术措施上4.9.1
第1条说:环型通气管应在横支管上最始端的两个卫生器具间接出,……
第2条说:底层单独排出需设通气管时,通气管宜在排出管上最末端的卫生器具之后接出,……
这2句不是矛盾了吗?
我的理解是底层在最末端接出,2层以上从始端接出。
但是在规范中是没有上面第2条的,大家是怎么理解的?
免费打赏
scpzhyyh
2005年10月19日 21:51:59
2楼
通气管宜在排出管上最末端的卫生器具之后接出
回复
ahsy_cn
2005年10月20日 05:59:37
3楼
1.底层在最末端的卫生器具之后接出
2.二层以上通气管应在横支管上最始端的两个卫生器具间接出,此处“横支管的最始端”我理解应该就是“排水管”的最末端
回复
flowersinging
2005年10月20日 10:57:35
4楼


那你的意思是这里的始端和末端是一个意思了?
那到底是靠近立管的一端还是远离立管的一端呢?
回复
zhh_1977
2005年10月20日 14:40:26
5楼




远离立管的一端
回复
flowersinging
2005年10月20日 20:46:26
6楼
楼上的,谢了。
顺便再问一下,要是有两个支管上各了3个大便器,按规范是不用接环行通气管的,但连接这2跟支管的横干管上等于就有6各大便器,那环行通气管的始端从那里开始呢?
回复
junhua-xu
2005年10月20日 21:26:31
7楼
不错,规范措辞很严谨!
其他层次是由器具流向立管,立管到底层出户,而首层是直接出户的!
回复
ylybr
2005年10月21日 08:53:34
8楼


应该是横干管末端(远离立管一端)。
回复
zhh_1977
2005年10月21日 10:29:09
9楼


如果立管上有通气管了,支管上可以不要了,只要支管不超过3个大便器
回复
ydh1981
2005年10月21日 12:42:27
10楼
其实应该很好理解
首先明白气体主要集中在什么地方,根据排水的坡度坡向就应该明白通气管应该设在什么位置。是不是(气体密度小)
回复
flowersinging
2005年10月23日 14:13:43
11楼
谢谢8楼和9楼的
回复

相关推荐