问题来了
ly810310
ly810310 Lv.2
2010年07月13日 22:55:32
来自于照明工程
只看楼主

请问:1:在画电气施工图时怎么知道照明进线是多大的比如,一梯四户进线VV-4X25+1X16-SC40-FC 对不对2:弱电的进线HYA-20X2X0.5-SC32-FC对不对,怎么去确定进线的大小3:弱电标注的1V,2F是什么意思

请问:
1:在画电气施工图时怎么知道照明进线是多大的比如,一梯四户进线VV-4X25+1X16-SC40-FC 对不对
2:弱电的进线HYA-20X2X0.5-SC32-FC对不对,怎么去确定进线的大小
3:弱电标注的1V,2F是什么意思

QQ截图未命名.png


QQ截图未命名1.png


QQ截图未命名2.png

免费打赏
zzumwj
2010年07月14日 08:17:50
2楼
这个你不会计算?用电量?
每户信息点?
回复
co_3000
2010年07月14日 11:37:56
3楼
1.不知道你所得是公共照明还是住宅用电 住宅用电需要根据每户用电量计算进线大小截面的
2.电话进线对数根据户数确定,若当地要求每户2对电话,则2*4=8
3.1v。2f是一根电视线,2f可能是2根电话线,具体看图纸标准,或自己查找规则
回复
加肥猫
2010年07月14日 11:59:42
4楼
楼主最好多请教周围的师傅,网上的解答毕竟不是很全面
回复
ly810310
2010年07月14日 14:31:14
5楼
住宅照明
回复
dnal-2008
2010年07月14日 18:09:22
6楼
楼主最好多请教周围的师傅,网上的解答毕竟不是很全面
回复
dljeth
2010年07月14日 20:21:22
7楼
兄弟,看设计说明和图例,里面都写了。
回复
ly810310
2010年07月15日 22:35:02
8楼
我是自己画啊
回复
lighti
2010年07月16日 10:10:34
9楼
你自己画的什么东西你自己都不知道。。。。?
回复
加肥猫
2010年07月16日 10:45:27
10楼
:L 这图画的还是不太规范,看看制图标准
回复
wubohao1983
2010年07月16日 18:55:15
11楼
怎么感觉你画的图好乱啊~~~有没有标注或注明啊??