现有一76立方米的房间,层高2.4米,长*宽=6*5.3,净化级别为10万级,要保持室内40Pa的正压,请教送风量和排风量应该为多大更合适
现有一76立方米的房间,层高2.4米,长*宽=6*5.3,净化级别为10万级,要保持室内40Pa的正压,请教送风量和排风量应该为多大更合适
2楼
有新风没有?在进入该房间前有没有缓冲间,压力又是多少?
送风量按10次换气算就行,排风量等你回复完上面的问题后我才能确定
回复
3楼
你的条件不全,风量无法准确确定。
回复
4楼
风系统是是全新风系统,在进入该房间前有缓冲间,压力是10W级的标准,送风量能算出来,可是不能确定正压风量和回风量,请指教
回复
5楼
按照03年技术措施上推荐估算值
保持这个正压所需的换气次数为:
无外窗房间:3.2次/小时
有外窗,密封较好的房间:4.2次/小时
有外窗,密封较差的房间:5.0次/小时
回复
6楼
另外一帖子里不说是全排吗???
回复
7楼
是啊,搂主用不同的标题问了同样的问题……
送风量,排风量都是计算的,根据工艺条件,温湿度,洁净度的要求去算!
回复
8楼
有这本书的电子版吗?03年技术措施
回复
9楼
可以计算房间压差渗漏风量,
无外窗房间:3.2次/小时
有外窗,密封较好的房间:4.2次/小时
有外窗,密封较差的房间:5.0次/小时
回复
10楼
洁净室送风量应该是换气次数风量值与消除冷负荷风量之间比较的大者.
回复
11楼
楼上的 说的 有道理 那排风 应该为多少呢 送风-漏风吗?
回复