求教:落地广告牌风荷载
gzw0302
gzw0302 Lv.3
2010年07月13日 17:01:04
只看楼主

我请教个问题,5米高的落地广告牌,骨架是16#槽钢,牌体是0.5MM瓦楞板,砼独立基础。风荷载按是否按均布荷载计算,如果是?那么验算抗倾风荷载的作用点在哪里?是广告牌牌体的中部、上部、还是广告牌支架与砼的接触部位。

我请教个问题,5米高的落地广告牌,骨架是16#槽钢,牌体是0.5MM瓦楞板,砼独立基础。风荷载按是否按均布荷载计算,如果是?那么验算抗倾风荷载的作用点在哪里?是广告牌牌体的中部、上部、还是广告牌支架与砼的接触部位。
nestpitty
2010年07月13日 23:34:01
2楼
风荷载按均布算,合力点自己算下就知道了,大概在距地2/3的地方
回复
cxg034
2010年07月13日 23:42:32
3楼
按2/3位置算是稍微有点保守的算法
其实5米已经是很矮的 风荷载几乎均布考虑
按合力点作用在高度中心也没什么问题
回复
gzw0302
2010年07月14日 09:43:36
4楼
受教了 谢谢2位版主:call: :call: :call:
回复
wumm0574
2010年07月15日 10:24:18
5楼
我也来学习下了
回复
wzb758ap
2010年07月21日 10:07:28
6楼
各位说的都有道理,反正都对啊。
回复
gexing789
2013年12月03日 10:59:33
7楼
来学习下,刚接手一个!
回复