急!底框二层结构层间刚度比过大,过小怎么办?
yangchaojunhao
2005年10月19日 10:57:35
来自于砖混结构
只看楼主

规范要求,底框二层框架(二层为转换层),底层与第二层刚度比应接近,三层与二层的刚度比值要小于2,且要大于1。我的情况是:在PKPM验算结果里,在0度方向的刚度为2.39,已经大于2了,不满足,在90度方向刚度比为0.23,已经小于1,也不满足。这样要怎么调整才行呢?我做底框结构,层数为6层。在横方向在我布置的剪力墙(抗震墙)比较多,在纵向布置的比较少?是不是这种原因造成刚度比过大或过底的结果?如果不是这引起的,那要怎么调整,在PKPM中算出来才能满足规范的要求呢?

规范要求,底框二层框架(二层为转换层),底层与第二层刚度比应接近,三层与二层的刚度比值要小于2,且要大于1。
我的情况是:在PKPM验算结果里,在0度方向的刚度为2.39,已经大于2了,不满足,在90度方向刚度比为0.23,已经小于1,也不满足。
这样要怎么调整才行呢?
我做底框结构,层数为6层。在横方向在我布置的剪力墙(抗震墙)比较多,在纵向布置的比较少?是不是这种原因造成刚度比过大或过底的结果?如果不是这引起的,那要怎么调整,在PKPM中算出来才能满足规范的要求呢?
谢谢
免费打赏
eliang_zh
2005年10月19日 12:34:05
2楼
这种结果是纵横两个方向的剪力墙数量不均造成的,建议调整纵横两个方向剪力墙。
回复
violent007
2005年10月20日 12:14:36
3楼
那里出现问题就那里解决
调整剪力墙的数量
厚度 长度
回复
assssw
2005年10月20日 13:15:46
4楼
到底是砖混还是剪力墙?
回复
sccqhuzhaokui
2009年04月23日 10:35:31
5楼
刚度设计不均匀,两个方向的剪力墙的不知不均匀,没有对此设计剪力墙。
回复