本人设计失误,请各位指点如何处理!图中GL-1尺寸为200×400,下部钢筋为3×22,上部为3×12,为普通平面住宅屋面,设有保温层,荷载为7KN/m2,经计算复核,断面及钢筋不足,屋面已封顶半年,目前未出现明显异常状况,因已装修,目前不知是否已产生裂缝。GL-1与GL-1交叉处无支撑。请各位指点如何处理。。。。。。
图中GL-1尺寸为200×400,下部钢筋为3×22,上部为3×12,为普通平面住宅屋面,设有保温层,荷载为7KN/m2,经计算复核,断面及钢筋不足,屋面已封顶半年,目前未出现明显异常状况,因已装修,目前不知是否已产生裂缝。GL-1与GL-1交叉处无支撑。
请各位指点如何处理。。。。。。