紧急求助,本人设计失误,请各位指点如何处理!
haha402
haha402 Lv.2
2005年10月19日 09:00:07
只看楼主

本人设计失误,请各位指点如何处理!图中GL-1尺寸为200×400,下部钢筋为3×22,上部为3×12,为普通平面住宅屋面,设有保温层,荷载为7KN/m2,经计算复核,断面及钢筋不足,屋面已封顶半年,目前未出现明显异常状况,因已装修,目前不知是否已产生裂缝。GL-1与GL-1交叉处无支撑。请各位指点如何处理。。。。。。

本人设计失误,请各位指点如何处理!
图中GL-1尺寸为200×400,下部钢筋为3×22,上部为3×12,为普通平面住宅屋面,设有保温层,荷载为7KN/m2,经计算复核,断面及钢筋不足,屋面已封顶半年,目前未出现明显异常状况,因已装修,目前不知是否已产生裂缝。GL-1与GL-1交叉处无支撑。
请各位指点如何处理。。。。。。

1129683602612.gif

免费打赏
haha402
2005年10月19日 10:53:45
2楼
各位大侠帮帮忙啊。。。。。。
急啊
回复
strive13
2005年10月19日 13:42:53
3楼
植钢筋 或者加撑
不知道可行不!!!
回复
assssw
2005年10月19日 16:00:46
4楼
首先更正一下

任何混凝土构件都是有裂缝的,有裂缝钢筋才能工作

计算的时候考虑没考虑现浇板产生的翼缘,还有受压区钢筋3x12

况且你那是个井字梁

都计算不过的话粘钢或者粘碳纤维
回复
haha402
2005年10月19日 19:53:23
5楼
在梁交叉处设置一根柱子,然后凿开梁上面,加负筋
是否可行?
粘钢或者粘碳纤维专业性太强,本地区没有加固公司。
回复
haha402
2005年10月19日 21:07:26
6楼
PS:只有一层。
回复
haha402
2005年10月20日 11:48:56
7楼
自己顶上来~
回复
assssw
2005年10月20日 13:13:43
8楼
这跟层数没关系的

你动静太大了
回复

相关推荐