电气设备运行频率
tgzdb
tgzdb Lv.7
2010年07月13日 13:11:19
只看楼主

现在遇到这样一个问题,一台水泵400kw,用ABB变频器驱动,厂家想通过变频器把电机的运行频率调到60Hz,不知这样对电缆、电机、及其他用电设备有何影响?刚咨询变频器厂家,他们说变频器没有问题,可以把频率调到60Hz。其他电气设备会存在问题吗?

现在遇到这样一个问题,一台水泵400kw,用ABB变频器驱动,厂家想通过变频器把电机的运行频率调到60Hz,不知这样对电缆、电机、及其他用电设备有何影响?刚咨询变频器厂家,他们说变频器没有问题,可以把频率调到60Hz。其他电气设备会存在问题吗?
免费打赏
pengdikun2010
2010年07月13日 13:20:24
2楼
期待高手
回复
zhuzhuxxdd
2010年07月14日 08:48:31
3楼
电缆是专用的变频器接线用电缆吗?电机是和变频器配套的电机吗?和变频器配套都有专用的,不是专用的也能用,但有潜在隐患。
回复
zigj1214
2010年07月14日 09:40:32
4楼
电机额定频率是多少,若是50Hz的,运行到60Hz是没问题的,只是转速增加
回复
xuelanhu520
2010年07月19日 13:38:07
5楼
:victory:
回复
lingxuct
2010年07月19日 17:48:21
6楼
支持4楼!

增速后,电机的功率需相应减小,但负载是水泵,转速增加就是流量增加,电机会过载的,不能运行!唯一的办法是把泵的出口阀门关小(这样就失去了用变频器节能的目的)。
回复
dsy123456
2010年07月19日 19:38:46
7楼


区管懂的真多啊。。
回复
zty00007
2010年07月19日 20:07:41
8楼
50HZ以下运行变频器是采用的是恒功率运行,如在50HZ以上运行变频器自动转为恒转矩运行只要电流不超是 完全可以的
回复
awy420
2010年07月19日 20:16:35
9楼
有问题,水泵功率随转速的三次方成正比,所以超工频运行,功率增加很快,水泵一般都在工频以下运行的
回复
sym1172
2011年04月27日 14:37:59
10楼
水泵扬程减下了啊,变频器行,泵不行啊?
回复

相关推荐