现在遇到这样一个问题,一台水泵400kw,用ABB变频器驱动,厂家想通过变频器把电机的运行频率调到60Hz,不知这样对电缆、电机、及其他用电设备有何影响?刚咨询变频器厂家,他们说变频器没有问题,可以把频率调到60Hz。其他电气设备会存在问题吗?
现在遇到这样一个问题,一台水泵400kw,用ABB变频器驱动,厂家想通过变频器把电机的运行频率调到60Hz,不知这样对电缆、电机、及其他用电设备有何影响?刚咨询变频器厂家,他们说变频器没有问题,可以把频率调到60Hz。其他电气设备会存在问题吗?
2楼
期待高手
回复
3楼
电缆是专用的变频器接线用电缆吗?电机是和变频器配套的电机吗?和变频器配套都有专用的,不是专用的也能用,但有潜在隐患。
回复
4楼
电机额定频率是多少,若是50Hz的,运行到60Hz是没问题的,只是转速增加
回复
5楼
:victory:
回复
6楼
支持4楼!
增速后,电机的功率需相应减小,但负载是水泵,转速增加就是流量增加,电机会过载的,不能运行!唯一的办法是把泵的出口阀门关小(这样就失去了用变频器节能的目的)。
回复
7楼
区管懂的真多啊。。
回复
8楼
50HZ以下运行变频器是采用的是恒功率运行,如在50HZ以上运行变频器自动转为恒转矩运行只要电流不超是 完全可以的
回复
9楼
有问题,水泵功率随转速的三次方成正比,所以超工频运行,功率增加很快,水泵一般都在工频以下运行的
回复
10楼
水泵扬程减下了啊,变频器行,泵不行啊?
回复