请教:检测调试前应该做那些准备??
wxx1980815
wxx1980815 Lv.6
2005年10月18日 10:33:31
只看楼主

公司过几天要我们自己做净化厂房的检测和调试,请教各位前辈应该做那些准备??是综合制剂厂房的检测调试。谢谢了

公司过几天要我们自己做净化厂房的检测和调试,请教各位前辈应该做那些准备??
是综合制剂厂房的检测调试。
谢谢了
免费打赏
变风量顾问
2005年10月18日 13:43:46
2楼
准备仪器阿
,看图纸说明
等等了!
回复
wxx1980815
2005年10月18日 14:39:16
3楼
主要检测调试什么啊??
可以介绍一下吗??
不太懂,第一次!
回复
变风量顾问
2005年10月19日 11:04:48
4楼
按照规范
JGJ71-90
上面的风量,风压,洁净度,照度,温湿度、噪声等等
回复
jswgq-55
2005年10月19日 20:06:32
5楼
秆调试方面的一些书,并结洁净系统的规范进行了解和掌握。
回复
wxx1980815
2005年10月21日 10:00:47
6楼
JGJ71-90
是什么规范阿 ??
是关于净化调试的吧?
我这只有设计规范
呵呵
回复
deathgod007
2005年10月22日 09:38:13
7楼
你要检测的点设计画图了没?有没有仪器?
最基本的东西没有怎么去做啊
回复
wxx1980815
2005年10月22日 11:58:25
8楼

仪器是有的,
检测的点设计,是嘛东东阿??
回复
wxx1980815
2005年10月29日 09:22:44
9楼
偶想问一下,在什么样的情况下检测风速和尘埃粒子最合适??
就是工地干到什么程度??
谢谢了!!
回复
zht2004
2005年10月30日 14:04:33
10楼
按照GB50243-2002的附录做准备,TAB规范中国就没有更细致的了
TAB工作如果参考JGJ71-90是没意义的,基本要作废的东西

RE:检测的点设计,是嘛东东阿??,
测试时点位选择布置,根据级别和房间大小确定的那!

RE:在什么样的情况下检测风速和尘埃粒子最合适??就是工地干到什么程度??
检测风速可以在早期进行系统总量的检测,末端检测时最好是洁净室已经经过清洁的
测 尘埃粒子在系统空吹合格后,高效芯安装完成后的最终工作
回复
wxx1980815
2005年10月31日 11:48:14
11楼

偶明白了。我这次去测尘埃粒子 ,房间是打扫了可是还是没有达到要求,我就在房间坐了回就出来了
30万级的等了好半天5um的能达到280多。没办法继续打扫喽
呵呵乐死了。
还叫洁净室呢
回复