请教关于气压给水设备的问题
shixiaocheng
2005年10月18日 09:49:08
只看楼主

对于气压给水设备供水中 1、稳压泵的流量和扬程是怎么算的啊 一种是给屋顶水箱 稳压,一种是在底层为给水主泵稳压?有没有相关的规范规定的2、什么情况需要用这种气压给水设备?

对于气压给水设备供水中 1、稳压泵的流量和扬程是怎么算的啊 一种是给屋顶水箱 稳压,一种是在底层为给水主泵稳压?有没有相关的规范规定的
2、什么情况需要用这种气压给水设备?
免费打赏
hahaxiao1978
2005年10月18日 10:25:10
2楼
稳压泵的扬程,是根据最不利用水点缺少的水头设计的,稳压泵的流量通常是一个消火栓的流量或者5个喷头的流量就是5L/s,生活用水很少用气压给水了,一般用于消防稳压;
回复
shixiaocheng
2005年10月18日 11:07:01
3楼
比如这个水箱供一栋23层一类住宅用 最不利水头应该是那个试验消火栓,旁边的气压罐是450L的 高规要求最不利点消火栓压力不小于0.07MPa,那稳压泵的扬程要多少啊 我从网上下的图纸 他标是要30米 扬程,怎么算出来的啊 需要这么高吗?
回复
shixiaocheng
2005年10月18日 11:51:20
4楼
是不是稳压泵的扬程要和 气压罐的最低工作压力P1或者 最高工作压力P2 有关系啊??
回复
saerka_rock
2005年10月18日 13:29:16
5楼
楼主你的那个图是稳压还是增压泵啊?
回复
shixiaocheng
2005年10月18日 14:02:36
6楼
增压泵
回复
saerka_rock
2005年10月18日 14:37:54
7楼
增压泵我觉得没必要那么高扬程
试验消火栓还没有什么水带损失,
管路损失也小的
回复

相关推荐

APP内打开