黄皮习题集146页的曲线怎么看?
hitwb
hitwb Lv.7
2005年10月18日 09:34:32
只看楼主

我怎么看都不明白,那个电流到底是实际值还是倍数?这个案例里面算电缆热稳定的时间t怎么都是0.5s,和这个曲线没有关系啊。

我怎么看都不明白,那个电流到底是实际值还是倍数?这个案例里面算电缆热稳定的时间t怎么都是0.5s,和这个曲线没有关系啊。
免费打赏
大鼻山
2005年10月18日 12:57:01
2楼
你拍个片子,传上来看看。
回复
hitwb
2005年10月18日 15:05:24
3楼
题目内容
回复
hitwb
2005年10月18日 15:07:06
4楼
题目提供的曲线
回复
大鼻山
2005年10月18日 19:35:05
5楼
那个电流肯定是安培数。
0.5秒未找到书面依据。
回复
hitwb
2005年10月18日 20:24:56
6楼
如果是电流,那么看最下方的6.3A曲线,怎么在20A的时候都不熔断?
回复
大鼻山
2005年10月18日 21:12:19
7楼

很正常啊。熔断器的反时限特性嘛,哪有一到额定电流,就必定熔断的。
熔断器用于低压线路短路保护时,短路电流至少是熔体电流的4倍以上。
回复
hitwb
2005年10月18日 22:28:39
8楼
可是看曲线,是根本不会熔断了,
从图上看,20A的时候,20s钟都不会熔断。熔断器我没有用过,不过,真的是这样吗?6.3A额定电流的熔断器在过载到了20A的时候,20s还不熔断?是不是太夸张了一点?
举例说,如果线路计算电流是4A,我选择了6.3A的熔断器,安低压配电设计规范,只要线路载流量大于6.3A就可以了,可是如果真的电流过载到了10A,按这个曲线熔断器根本不会熔断,那怎么保护导线呢?
回复
大鼻山
2005年10月18日 22:34:45
9楼

你是说过载保护,还是短路保护?去年我不是有个帖子说“熔断器不适合做过载保护”吗?而且,我在你的楼上,已经说过,一般短路电流至少要4倍以上的(6.3A额定电流就需要大致25A的短路电流才会熔断)。

不过不同熔断器的动作曲线差别很大,你此处只是讨论了其中一种而已,它不代表全部熔断器。现在出现了一些新型熔断器,电流可以作到接近计算电流了,此时过载和短路都不成问题了。
回复
hitwb
2005年10月18日 23:22:54
10楼
这样啊,又学了一点。谢谢