关于《建筑照明设计标准》中Ⅰ类灯具时需加接地线的疑惑?
zgf300
zgf300 Lv.2
2010年07月12日 11:49:30
只看楼主

《建筑照明设计标准》GB 50034—20047.2.12 当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。前一段有套图纸,二层办公楼,灯具主要为格栅荧光灯,审图提出来格栅荧光灯为Ⅰ类灯具,需加PE线,你怎么看,给点意见吧?比较迷惑的是,看了规范,又看了相关的资料,意思是现在所用的灯具应该都加一根PE线了,是这样吗?另还有一个问题,该二层办公楼面积比较小,所以公共走道照明和应急疏散照明共用一个回路,应急疏散照明就没几个灯具,而且我也选的是带蓄电池的,但审图提出来不宜一个回路,我觉得这种情况下可以合用吧,一直是这么做的啊。

《建筑照明设计标准》GB 50034—2004
7.2.12 当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。

前一段有套图纸,二层办公楼,灯具主要为格栅荧光灯,审图提出来格栅荧光灯为Ⅰ类灯具,需加PE线,你怎么看,给点意见吧?
比较迷惑的是,看了规范,又看了相关的资料,意思是现在所用的灯具应该都加一根PE线了,是这样吗?


另还有一个问题,该二层办公楼面积比较小,所以公共走道照明和应急疏散照明共用一个回路,应急疏散照明就没几个灯具,而且我也选的是带蓄电池的,但审图提出来不宜一个回路,我觉得这种情况下可以合用吧,一直是这么做的啊。

恳切的期望大家提出宝贵的意见和指导,在此先多谢了
免费打赏
gdx8785
2010年07月12日 11:54:40
2楼
疑惑什么呢?
是规范相关条文还不够清楚?
回复
蛋腚
2010年07月12日 13:02:12
3楼
审图说得对
回复
lsy135511
2010年07月13日 04:01:38
4楼
审图说得对,按建筑设计防火规范和高规。
回复
kj-han
2010年07月16日 11:17:35
5楼
我也认为深图所是正确的
回复
老夫老七
2010年07月16日 11:29:54
6楼
楼主要加强学习了,审图意见是对的
回复
packeyxu
2010年07月16日 11:46:35
7楼
带蓄电池的话 理论上公共照明和应急照明共用一个回路 有时候应急灯不多的话我们也这么做
回复
zhanglei730406
2010年07月16日 15:12:32
8楼
一、按规范做,配线3根,就是市场上好多1类灯具无明显的接地端子。
二、根据民规和低规,此建筑消防负荷为三级,尤其是照明只要求时间和照度,审图意见明显牵强。
回复
zwx345
2010年07月16日 22:18:02
9楼
根据民规和低规,此建筑消防负荷为三级,尤其是照明只要求时间和照度,审图意见明显牵强。
回复