2楼
4 排 水
重要修改
一、强制性条文
4.2.6 构造内无存水弯的卫生器具与生活污水管道或其它可能产生有害气体的排水管道连接时,必须在排水口以下设存水弯。存水弯的水封深度不得小于50mm。严禁采用活动机械密封替代水封。
4.3.3A 排水管道不得穿越卧室。
4.3.4 排水管道不得穿越生活饮用水池部位的上方。
4.3.6 A 厨房间和卫生间的排水立管应分别设置。
4.5.10A 严禁采用钟罩(扣碗)式地漏。
4.8.8医院污水必须进行消毒处理。
4.8.8A医院污水处理后的水质, 按排放条件应符合现行国家标准《医疗机构水污染物排放标准》GB18466的要求。
二、内容变化大
4.3.3建筑物内排水管道布置应符合下列要求:
3排水管道不得敷设在。。。。。电气机房(原变配电间)和。。。。
4 排水管道不得穿过沉降缝、伸缩缝、变形缝、烟道和风道,当排水管道必须穿过沉降缝、伸缩缝和变形缝时,应采取相应技术措施。
4.3.8 下列情况下卫生器具排水横支管应设置同层排水:
1 住宅卫生间的卫生器具排水管要求不穿越楼板进入他户时;
2按本规范第4.3.3条A~4.3.6条的规定受条件限制时。
4.3.8A 住宅卫生间同层排水形式应根据卫生间空间、卫生器具布置、室外环境气温等因素,经技术经济比较确定。——多种(4)形式
4.3.8B 同层排水设计应符合下列要求:
1 地漏设置应符合本规范第4.5.7~4.5.10A条的要求。
2 排水管道管径、坡度、最大设计充满度应符合本规范第4.4.9、4.4.10、4.4.12条的要求;
3 器具排水横支管布置和设置标高不得造成排水滞留、地漏冒溢;
4 埋设于填层中的管道不得采用橡胶圈密封接口;
5 排水横支管如设置在沟槽内时,回填材料、面层应能承载器具、设备的荷载;
6 卫生间地坪应有可靠的防渗漏措施。
4.3.12靠近排水立管底部的排水支管连接, 应符合下列要求:
1 排水立管最低排水横支管与立管连接处距排水立管管底垂直距离不得小于表4.3.12的规定。
表4.3.12 最低横支管与立管连接处至立管管底的最小垂直距离
立管连接卫生具器具的层数 垂直距离(m)
单立管系统 立管通气系统
≤4 0.45 可按配件最小安装尺寸
5-6 0.75
7-12 1.2
13-19 3.0 0.75
≥20 3.0 1.2
注:单根排水立管的排出管宜与排水立管同管径。
4底层支管单独排出到室外检查井的条件扩大范围:
在距排水立管底部1.5m之内的排出管、排水横管有90o水平转弯管段时。
4.3.12A 排出管宜与排水立管相同管径,当排水立管采用内螺旋管时,排水立管底部宜采用长弯变径接头,排出管管径宜放大一号。
4.3.18室外排水管的连接应符合下列要求:
1 排水管与排水管连接, 应用检查井连接。
注:排出管较密且无法直接连接检查井时,可在室外采用管件连接后排入检查井,但应设置清扫口。
4 连接处的水流偏转角不得大于90°。当排水管管径小于等于300mm且跌落差大于0.3m时, 可不受角度的限制。
4.4.11生活排水立管的最大排水能力, 应按表4.4.11确定。立管管径不得小于所连接的横支管管径。
表4.4.11 生活排水立管最大设计排水能力
排水立管系统类型 最大设计通水能力(L/S)
排水立管管径(mm)
50 75 100 (110) 125 150 (160)
伸顶通气 立管与横支管
连接配件 90°顺水三通 0.8 1.3 3.2 4.0 5.7
45°斜三通 1.0 1.7 4.0 5.2 7.4
专用通气 专用通气管75mm 结合通气管每层连接 — — 5.5 — —
结合通气管隔层连接 — 3.0 4.4 — —
专用通气管100mm 结合通气管每层连接 — — 8.8 — —
结合通气管隔层连接 — — 4.8 — —
主、副通气立管+环形通气管 — — 11.5 — —
自循环
通气 专用通气形式 — — 4.4 — —
环形通气形式 — — 5.9 — —
特殊
单立管 混合器 — — 4.5 — —
内螺旋管+
旋流器 普通型 — 1.7 3.5 — 8.0
加强型 — — 6.3 — —
注:排水层数在15层以上时,宜乘0.9系数。
变化:1、通水能力大幅度降低(单立管)
2、塑料管能力下降到和铸铁管持平
3、15层以上再降低10%
4、DN150立管没有了排水能力参数(通气系统)
用最大设计排水能力取代最大排水能力
修改原因:明确立管内控制压力值±40mmH2O
更接近于科学的试验
4.5.1排水管材选择应符合下列要求:
1小区内排水管道, 应采用埋地排水塑料管。
4 压力排水管道可采用耐压塑料管、金属管或钢塑复合管
4.5.2 A建筑小区生活排水检查井宜采用塑料检查井。
4.6.1A当遇特殊情况,伸顶通气管无法伸出屋面时,可设置下列通气方式:
1.设置侧墙通气
2.设置汇合通气管后出侧墙伸到屋面以上
3.在1、2款无法实施时,可设自循环通气管道系统。
4.6.2 下列情况下应设置通气立管或 特殊配件单立管排水系统:
2建筑标准要求较高的多层住宅和公共建筑、10层及10层以上高层建筑污水立管应设通气立管。
4.6.9通气管和排水管的连接, 应遵守下列规定:
4 结合通气管宜每层或隔层与专用通气立管、排水立管连接,与主通气立管、排水立管连接不宜多于8层。结合通气管下端宜在排水横支管以下与排水立管以斜三通连接;上端可在卫生器具上边缘以上不小于0.15m处与通气立管以斜三通连接。
4.6.9A 自循环通气系统,当采取专用通气立管与排水立管连接时,应符合下列要求:
1顶端应在卫生器具上边缘以上不小于0.15m处采用2个90o弯头相连。
2通气立管应每层采用结合通气管与排水立管相连。
3通气立管下端应在排水横管或排出管上采用倒顺水三通或倒斜三通相接。
4.6.9B 自循环通气系统,当采取环形通气管与排水横支管连接时,应符合下列要求:
1排水立管顶端连接:4.6.9A款1。
2 从每层排水支管下斿端接出环形通气管,应在高出卫生器具上边缘不小于0.15m与通气立管相接,当横支管连接卫生器具较多且横支管较长时,符合本规范笫4.6.3条设置环形通气管的要求时,应在横支管上游端按4.6.9条笫1、2款的要求连接环形通气管。
3 通气立管的结合通气管与排水立管连接间隔不宜多于8层;
4 通气立管底部应按4.6.9A条第3款的要求连接。
4.6.9C 在室外接户管的检查井上设直径100mm及以上的通气管,并高出地面2米或沿建筑外墙上升。
当通气管延伸至外墙时,应符合: 。当设在隐蔽部位时,高出地面2m以上。
4.8.2A 隔油器设计应符合下列规定:
1 含油污水在容器应有拦截固体残渣装置,并便于清理;
2 容器内宜设置气浮、加热、过滤等油水分离装置;
3 隔油器应设置超越管,超越管管径与进水管管径相同;
4 密闭式隔油器应设置通气管,通气管应单独接至室外。
5 隔油器设置在设备间时,设备间应有通风排气装置,换气次数不宜小于15次/时。
4.8.6化粪池有效容积应为污水部分和污泥部分容积之和。并宜按下列公式计算:
Vw = Vw +VN (4.8.6-1)
(4.8.6-2)
(4.8.6-3)
式中 Vw —化粪池污水部分容积(m3)。
VN —化粪池污泥部分容积(m3)。
qw —每人每日计算污水量L/人•d见表4.8.6-1
表4.8.6—1 化粪池每人每日计算污水量
分类 生活污水与生活废水合流排入 生活污水单独排入
每人每日污水量(L) (0.85-0.95)用水量
1 15~20
20-30
QN —每人每日计算污泥量(L/人•d),见表4.8.6-2。
表4.8.6—2 化粪池每人每日计算污泥量
建筑物分类 生活污水与生活废水合流排入(L) 生活污水单独排入(L)
有住宿的建筑物 0.7 0.4
人员逗留时间多于4 h少于10h的建筑物 0.3 0.2
人员逗留时间少于4h的建筑物 0.1 0.07
原 0.7 0.4
bf —化粪池实际使用人数占总人数的百分数可按表4.8.6—3确定。
表4.8.6—3 化粪池使用人数百分数
建筑物名称 百分数(%)
医院、疗养院、养老院、幼儿园(有住宿) 100
住宅、集体宿舍、旅馆 70
办公楼、教学楼、试验楼、工业企业生活间 40
职工食堂、餐饮业、影剧院、体育场(馆)、商场和其它场所(按座位) 5-10
4.9.2 设计雨水流量应按下式计算:
qjΨFw
qy = ————— (4.9.2)
10000
注:当采用天沟设集水且沟沿溢水会流入室内时,设计暴雨强度应乘以1.5的系数
4.9.5 屋面雨水排水管道的排水设计重现期应根据建筑物的重要程度﹑汇水区域性质﹑地形特点﹑气象特征等因素确定,各种汇水区域的设计重现期不宜小于表4.9.5中规定数值:
表4.9.5 各种汇水区域的设计重现期
汇水区域名称 设计重现期(a)
室外场地 居住小区 1~3
车站﹑码头﹑机场的基地 2~5
下沉式广场 5~10
屋 面 一般性建筑物屋面 2~5
重要公共建筑屋面 ≥10
注:1 工业厂房屋面雨水排水设计重现期由生产工艺、重要程度等因素确定。
下沉式广场设计重现期由广场的构造、重要程度等因素确定。
2 下沉式广场设计重现期应由广场的构造、重要程度、短期积水即能引起较严重后果等因素确定。
4.9.16 雨水斗的设计排水负荷应根据各种雨水斗的特性、并结合屋面排水条件等情况设计确定。可按表4.9.16采用。
屋面雨水斗的最大泄流量(L/s)
雨水斗规格 50 75 100 125 150
重力流排水系统 重力流雨水斗 - 5.6 10 - 23
87型雨水斗 - 6.0 12 - 26
满管压力流排水系统 压力流雨水斗 6~18 12~32 25~70 60~120 100~140
注:满管压力流根据具体产品定流量
1. 增加表给出了雨水斗最大泄流量。
2. 重力流系统在重力流雨水斗外增加了87型雨水斗。
存在问题:
1.规范组提交的送审文件《我国屋面雨水排水管道系统研究回眸》中把87型雨水斗定性为两相流雨水斗,不是重力流雨水斗,表与研究报告相矛盾,也与规范 条冲突。规范组从没承认它是重力流雨水斗,并罗列过它的罪状:1、两相流斗,计算复杂甚至无法计算;2、抄袭苏联
重力流斗和87型斗雨水系统的特征区别 表1
系统组分 重力流雨水斗系统 87型雨水斗系统
雨水斗 为自由堰流(《回眸》28页)。确保足量空气进入(《回眸》20页) 是两相流斗(《回眸》16页、24页)。不是自由堰流。
立管 充水率35%(《回眸》16页),DN100管流量9.4L/s 充水率大,DN100管流量19 L/s(《回眸》15页)。上部负压,下部正压,压力现象明显
悬吊管 规范送审稿中,一个悬吊管上的雨水斗个数没有做限制(原因是管内压力对各斗流量无影响) 97年版规范[1]和白皮手册[2,3]中,一个悬吊管上的雨水斗不宜超过4个(因为管内压力对各斗流量有影响)
系统 设计标准以外的雨水应由溢流系统承担,排水稳定,为受控状态,系统特征不带压力(《回眸》16页)。需保持不带压特性,需确保足量空气进入(《回眸》17页) 当雨水量足够大时,也会发生虹吸排水(《规范送审稿》条文说明78页)。有明显压力。雨水斗带顶板,阻止空气进入。
2.87斗和重力流雨水斗在构造上有非常大的差别:阻气顶板;整流格栅
87(79)斗的发明者(清华大学和原机械部设计总院)也把它定义为两相流斗。
我国97年版规范给出的流量计算公式中有压力参数(水力学中的重力流公式无压力参数)
与现行国标雨水利用规范相矛盾
3. 压力流雨水斗的上限流量值太大:流速;产品标准
4. 生活排水能力条文把最大通水能力改为最大设计通水能力,此处也有此问题。最大泄流量只是对于压力流斗准确,对87斗和重力流斗实际是设计泄流量,比如87斗,
4.9.18天沟坡度不宜小于0.003。
注:金属屋面的水平金属长天沟可无坡度。
工程中常见,但:没给出计算,按现公式流量为0。
4.9.22
表4.9.22 -1 重力流屋面雨水排水立管的泄流量
铸 铁 管 塑 料 管 钢 管
公称直径(mm) 最大泄流量(L/s) 公称外径×壁厚(mm) 最大泄流量(L/s) 公称外径×壁厚(mm) 最大泄流量(L/s)
75 4.30
5.46 75×2.3 4.50
5.71 108×4 9.40
11.77
100 9.50
11.77 90×3.2 7.40 9.22 133×4 17.10
110×3.2 12.80 15.98
125 17.00 125×3.2 18.30 159×4.5 27.80 34.69
125×3.7 18.00 168×6 30.80
150 27.80
34.69 160×4.0 35.50 44.43 219×6 65.50
160×4.7 34.70
200 60.00
74.72 200×4.9 64.60 80.78 245×6 89.80
200×5.9 62.80
250 108.00 250×6.2 117.00 273×7 119.10
250×7.3 114.10
300 176.00 315×7.7 217.00 325×7 194.00
315×9.2 211.00
加管材条文、检查井条文。
立管泄流量只列出了重力流系统的数据,没有象雨水斗那样增加87斗系统的
设计条文也没增加87斗系统的。比如:悬吊管4个斗,多斗系统管顶不设斗,雨斗对立管对称布,系统要密闭,内排水要金属管材等
增加:
87型雨水斗排水立管最大泄流量
公称直径(mm) 75 100 150 200 250 300
排水流量(L/s) 10~12 19~25 42~55 75~90 135~155 220~240
注:建筑高度≤12m时不应超过表中低限值,高层建筑不应超过表中上限值。
4.1系统选择
4.1.2 建筑物内下列情况下宜采用生活污水与生活废水分流的排水系统:
1 建筑物使用性质对卫生标准要求较高时
2 生活废水量较大,且环卫部门要求(新增)生活污水需经化粪池处理后才能排入城镇排水管道时;—加限定条件
4.1.3 下列建筑排水应单独排水至水处理或回收构筑物:
1 职工食堂、营业餐厅(原公共饮食业)厨房废水 —范围扩大
2 机械自动冲洗台冲洗水 —限定范围
6实验室有害有毒废水。 —增加
4.1.4 建筑物雨水管道应单独设置, 雨水回收利用可按现行国家标准《建筑与小区雨水利用工程技术规范》执行
4.2 卫生器具及存水弯
4.2.7A 卫生器具排水管段上不得重复设置水封。
4.2.8 卫生器具安装高度表增:
残障人浴盆
蹲便器
4.3 管道布置和敷设
4.3.1小区排水管的布置应根据小区规划、地形标高、排水流向,按管线短、埋深小、尽可能自流排出的原则确定。不能重力自流排入市政排水管道时应设排水泵房。 ——能重力排不应提升
注:特殊情况下,经技术经济比较合理时,可采用真空排水系统。
4.3.2 建筑小区排水管道最小覆土深度应根据道路的行车等级、管材受压强度、地基承载力等因素经计算确定,应符合下列要求:
1 小区干道和小区组团道路下的管道,覆土深度不宜小于0.7m。
2 生活污水接户管道埋设深度不得高于土壤冰冻线以上0.15m,且覆土深度不宜小于0.3m。
注:当采用埋地塑料管道时, 排出管埋设深度可不高于土壤冰冻线以上0.5m。
6 排水立管不得穿越卧室、客厅、餐厅、病房等对卫生、安静有较高要求的房间, 并不宜靠近与卧室相邻的内墙。——增
4.3.10塑料排水管道应根据其管道的伸缩量设置伸缩节, 伸缩节宜设置在汇合配件处。排水横管应设置专用伸缩节。
注:1排水管道如采用橡胶密封配件时,可不设伸缩节。
2室内、外埋地管道可不设伸缩节。
表4.4.4卫生器具排水的流量、当量和排水管的管径
序
号 卫生器具名称 排水流量 当量 排 水 管
管径(mm)
(1/s)
6 浴盆 1.00 3.00 50
7 淋浴器 0.15 0.45 50
8 大便器
冲洗水箱(原4种) 1.5 4.50 100
自闭式冲洗阀 1.20
2.5 3.60
4.5 100
注:家用洗衣机下排水软管直径为30mm、上排水软管内径为 19mm。
4.4.5 住宅、宿舍(I、II类)、旅馆、宾馆、酒店式公寓、医院、疗养院、幼儿园、养老院、办公楼、商场、图书馆、书店、客运中心、航站楼、会展中心、中小学教学楼、食堂或营业餐厅等建筑生活排水:
式中qp—计算管段排水设计秒流量(1/s);
—根据建筑物用途而定的系数, 按表4.4.5确定;
表4.4.5 根据建筑物用途而定的系数α值
建筑物名称 宿舍(I、II类)、住宅、宾馆、酒店式公寓、医院、疗养院、幼儿院、养老院的卫生间 集体宿舍、旅馆和其它公共建筑的公共盥洗室和厕所间
α值 1.5 2.0~2.5
注:如计算所得流量值大于该管段上按卫生器具排水流量累加值时, 应按卫生器具排水流量累加值计。
4.4.6 宿舍(III、IV类)、工业企业生活间、公共浴室、洗衣房、职工食堂或营业餐厅的厨房、实验室、影剧院、体育场馆、候车(机、船)楼等建筑的生活管道排水设计秒流量,应按下式计算:
式中qp—计算管段排水设计秒流量(1/s);
4.4.7排水横管的水力计算,应按下式计算:
qp=A•V (4.4.7-1)
式中 A —管道在设计充满度的过水断面(m2);
—速度(m/s);
4.4.8
表4.4.8 居住小区室外生活排水管道最小管径、
最小设计坡度和最大设计充满度
管别 管材 最小管径(㎜) 最小设计坡度 最大设计充满度
接户管 埋地塑料管 160 0.005
0.5
混凝土管
支管 埋地塑料管 160 0.005
混凝土管
0.55
干管 埋地塑料管 200 0.004
混凝土管
注:1 接户管管径不得小于建筑物排出管管径。
2 化粪池与其连接的第一个检查井的污水管最小设计坡度宜取值:
管径150mm:0.010-0.012
管径200mm:0.010
4.4.10建筑排水塑料管粘接、熔接连接的排水横支管的标准坡度应为0.026。胶圈密封连接排水横管的坡度可按本规范表4.4.10调整。
表4.4.10 建筑排水塑料管排水横管的最小坡度、
通用坡度和最大设计充满度——横线为增加
外径(㎜) 最小坡度 通用坡度 最大设计充满度
50 0.012 0.025
0.5
75 0.007 0.015
110 0.004 0.012
125 0.0035 0.010
160 0.003 0.007
0.6
200 0.003 0.005
250 0.003 0.005
315 0.003 0.005
4.4.15下列场所设置排水横管时, 管径的确定应符合下列要求:
1建筑底层无通气的排水管道与其楼层管道分开单独排出时,其排水横支管管径可按表4.4.15确定。
表4.4.15 无通气的底层单独排出的横支管最大设计排水能力
排水横支管管径(mm) 50 75 100 125 150
最大排水能力(L/S) 1.0 1.7 2.5
3.8 3.5
5.0 4.8
7.0
4.5 管材、附件和检查井
4.5.3室外生活排水管道管径小于等于160mm时, 检查井间距不宜大于30(20)m。管径大于等于200mm时, 检查井间距不宜大于40(30)m。
4.5.5检查井的内径应根据所连接的管道管径、数量和埋设深度确定。——取消了0.7m规定
4.5.7厕所、盥洗室、卫生间及其它等需经常从地面排水的房间, 应设置地漏。
4.5.8A 住宅套内应按洗衣机设置位置设置洗衣机排水专用地漏或洗衣机排水存水弯,排水管道不得接入室内雨水管道系统。
4.5.10 地漏的选择应符合下列要求:
1 应优先采用直通式具有防涸功能的地漏。
2 在无安静要求和无设置环形通气管、器具通气管的场所,可采用多通道地漏。(原:卫生要求高或非经常排水场所设密闭地漏)
4.6 通气管
4.6.1生活排水管道的立管顶端, 应设置伸顶通气管。-取消注:不通气
4.6.10高出屋面的通气管设置应符合下列要求:
3在经常有人停留的平屋面上, 通气管口应高出屋面2m,当排水管为金属管材时,应根据防雷要求考虑防雷装置。
4.7 污水泵和集水池
4.7.3污水泵宜设置排水管单独排至室外,排出管的横管段应有坡度坡向出口。当两台或两台以上水泵共用一条出水管时,应在每台水泵出水管上装设阀门和止回阀;单台水泵排水有可能产生倒灌时,应设置止回阀。
4.7.7污水水泵流量、扬程的选择应符合下列规定:
3当集水池接纳生活饮用水池溢流水时,应按水池溢流量、泄水量、其他排水量中的最大者选择水泵机组。
4.8小型生活污水处理
4.8.9医院污水处理流程应根据污水性质、排放条件等因素确定, 当排入终端已建有正常运行的二级污水处理厂的城市下水道时,宜采用一级处理; 直接或间接排入地表水体或海域时, 应采用二级处理。
4.8.11传染病房的污水, 粪便经消毒后方可与普通病房污水进行合并处理。
4.8.12医院污水经处理后, 除应符合4.8.8A外,还应根据受水体的要求进行深度水处理:
1 现行的《地表水环境质量标准》GB3838中的Ⅰ、Ⅱ类水域和Ⅲ类水域的饮用水保护区和游泳区。
2现行的《海水水质标准》GB3097中的一、二类海域。
4.8.14A采用氯消毒后的污水,如直接排入地表水体和海域,应进行脱氯处理,处理后的余氯应小于0.5mg/L。
4.8.19A生活污水处理设施应设超越管
4.8.20A 医院污水处理站排臭系统宜进行除臭、除味处理,处理后应达到现行的《医疗机构水污染物排放标准》GB 18466中规定的处理站周边大气污染物最高允许浓度。
4.9 雨水
4.9.12 高层建筑阳台排水系统应单独设置,多层建筑阳台排水系统宜单独设置。阳台雨水立管底部应间接排水。
注:当生活阳台设有生活排水设备及地漏时,可不另设阳台雨水排水地漏。
4.9.22A 增满管压力流管径应计算确定
4.9.26 重力流系统管材:高层建筑金属管提到塑料管前面
4.9.34 雨水检查井的最大间距可按表4.9.34确定。
表4.9.34 雨水检查井的最大间距
管 径(mm) 最 大 间 距 (m)
150(160) 30 20
200~300(200~315) 40 30
400(400) 50 40
≥500(500) 70 50
注:括号内数据为塑料管外径。
4.9.36 A 增加:下沉广场排水、车库出入口明沟,应设水池水泵;
4.9.36 B水池水泵设计:下沉广场30s,车库出入口5min。