消防报警按钮是不是需要设地址编码,警铃是不是需要设地址编码。
消防报警按钮是不是需要设地址编码,警铃是不是需要设地址编码。
2楼
报警按钮需要设地址编码,警铃一般不需要设地址编码,分区联动即可。
回复
3楼
水流指示器,报警阀,需要地址编码吗?
回复
4楼
水流指示器,报警阀,需要地址编码,那是因为水流指示器,报警阀需要输入模块监控
回复
5楼
报警按钮需要设地址编码,警铃不需要设地址编码,而控制模块要地址码。
回复
6楼
报警按钮需要设地址编码。
警铃是用控制模块控制的,所以也要设地址码。如果不加模块,可以用报警主机的火警开关量控制。
水流指示器,报警阀,都需要设地址编码。
我的QQ:447073219
回复
7楼
报警按钮需要设地址编码,有的警铃本身带模块的需要设地址编码,有的用模块控制的,有的是报警主机的无源接点控制的
回复