美的140变频机组故障求援
zsf9229
zsf9229 Lv.4
2010年07月11日 13:50:11
来自于制冷技术
只看楼主

我经手的机器属于一拖二的空调室外机两压缩机一个是定频的一个变频机室内开机运行后,室外变频机先运行,稍后定频机启动即刻过电流保护且室内无任何报警检修时发现单独给定频机通电试验运行良好只要两台压缩机同时运行那定频机必然保护仔细排查后怀疑有一个单向阀损坏更换但故障依然存在恳求各位帮忙

我经手的机器
属于一拖二的空调
室外机两压缩机一个是定频的一个变频机
室内开机运行后,室外变频机先运行,稍后定频机启动即刻过电流保护
且室内无任何报警
检修时发现单独给定频机通电试验运行良好
只要两台压缩机同时运行那定频机必然保护
仔细排查后怀疑有一个单向阀损坏更换
但故障依然存在
恳求各位帮忙
免费打赏
zhs281
2010年07月12日 10:44:29
2楼
能不能说清楚点,是老机器还是新机器,是不是氟多了,或者线有接错的
回复
zsf9229
2010年07月13日 02:17:18
3楼
机器用了有三年了,冷媒是按照标称量加的,接线经过反复核对无误
回复
zhs281
2010年07月13日 10:11:06
4楼
单独运行定频压机电流是否超过额定电流,超过了那压机肯定不行了
回复
zhs281
2010年07月13日 10:15:23
5楼
还有单独试定频机的时候上面有关定频机的东西不要甩开,一个个试,只试压缩机也不能确定是压机的问题。
回复

相关推荐