北京洁明公司的80吨/小时的盘式过滤器,运行压差有0.3MPa,正常吗?请有经验的来指点一下
北京洁明公司的80吨/小时的盘式过滤器,运行压差有0.3MPa,正常吗?请有经验的来指点一下
2楼
没人理,我自己顶!如此高的压差是非常耗能的,请有经验的来指点一下!
回复
3楼
压差太高了0.03-0.08MPa,你为什么不和洁明联系呢?售后我感觉是不错的。
回复
4楼
这种过滤器的初始压差一般在3米水柱,反冲洗压差一般在0.02~0.04MPa。
回复
5楼
根据洁明的资料,系统压损应该控制在0.08MPa以下,根据我们的经验一般不会超过0.1MPa,如果超过,就有问题了
洁明的资料上,系统压损应在:0.001~0.08MPa范围内。
你和他们联系看看呢
回复
6楼
yes
回复
7楼
感谢大家的指点,已和洁明联系,第一次用这个东东,有问题再来请教
回复
8楼
以下是引用zhang912035在2005-10-20 13:07:33.0发表的内容:
感谢大家的指点,已和洁明联系,第一次用这个东东,有问题再来请教[/q
联系上了,有没有解决问题呢?告知我一下,好吗?我也想知道.
回复
9楼
压差太高了0.03-0.08MPa
回复
10楼
北京洁明的盘式过滤器是COPY以色列ARKAL公司的,质量还不稳定,水质差的时候反冲洗是有问题,按道理正常运行是的压差小于0.03MPA,反冲洗设定压差需小于0.08MPA.
第一,版主可能没有设定正确的压差,最好在0.08MPA以下.
第二,反冲洗结束后,打开过滤器的外壳,看盘片是否已经洗不干净了! 若是不干净,需要人工将叠片清洗干净后在重新使用,设定好反冲洗压差.
第三,若还出现问题,需要找厂家联系,可能是质量的问题.
我建议你去ARKAL公司的网站了解一下:www.arkal.com.cn,他们毕竟是鼻祖,有很多可吸取之处!
回复
11楼
楼上说的对呀
表示该奖励
压差怎么可能容许到0.3MPa呢??是三十水柱呢,听起来的恐怖
回复