我在好几个工程中发现模拟信号线只要在控制箱里安装接线不好,特别是敷设、接线(指在控制箱里接线槽内与强电一起敷设有交叉等)不规范时,信号干扰非常大,而重新敷设一条电缆后干扰可消除。故在此请教高人,吃对模拟信号电缆在控制箱内敷设接线时有何高招。
我在好几个工程中发现模拟信号线只要在控制箱里安装接线不好,特别是敷设、接线(指在控制箱里接线槽内与强电一起敷设有交叉等)不规范时,信号干扰非常大,而重新敷设一条电缆后干扰可消除。故在此请教高人,吃对模拟信号电缆在控制箱内敷设接线时有何高招。
2楼
关键该地方接地线要“干净”,接地线怎么样,屏蔽线的外层金属屏蔽层接地,电源的接地,还有就是模拟量的模块的接地。24v电源负极电势是否为零
动力线和控制线尽量不交叉
还有就是可以考虑隔离模块
回复
3楼
尽量用4-20mA的信号
柜内:动力的走一侧侧垂直线槽,控制的走另一侧垂直线槽
柜外:动力和控制走不同的通道
回复
4楼
4~20mA模拟信号在接入元件前的线槽、端子等不要去掉屏蔽层,尽量不要与大电流线路平行布线。
模拟信号线的屏蔽接地最好不要同其他接地在一起,引进柜子的接地线要粗。
很多柜子的接地排象是个“电子垃圾桶”,不管是什么,不要的都往“接地排”这个垃圾桶里倒!这样的情况下,一定要做好这个垃圾桶的出口(总接地线)的畅通!
回复
5楼
请问二楼,接地干净如何处理,是否如上几位说的信号线的屏蔽与其它线的屏蔽分开接地。另外24v电源负极电势是否为零,这个零如何测量。我们的控制柜24V是用开关电源(AC220转至此4V)变换而来的,每个控制柜都有开关电源。
回复
6楼
对模拟信号电缆在控制箱内敷设接线时注意间距和接地、屏蔽。
回复
7楼
楼主,
量负极电势为零,把表笔一头点负极,零一头点零电势的地方(你可以选择柜体,选择柜内的接地(其实就是一头对地))。
详细的接法和接地干净就如版主说的那样子,专业
如果实在有干扰的话就再打个地桩吧,让“垃圾桶口”大点:lol
回复
8楼
:victory: :victory:
回复
9楼
可以在配电柜里另外做一个功能性接地母排,24V电源接地,信号线接地等所有弱电接地全部接到这个功能性接地母排上,
另外再用一根10mm2以上截面积软线把功能性接地母排和配电柜保护接地母排互相连通。
配电系统不要采用TN-C,最好采用TN-C-S,TN-S系统,TN-C的PEN线的干扰很难避免。
走线问题前面已经说得很全面了。
回复
10楼
:victory: :victory:
回复
11楼
路过学学,我也正为这个烦恼呢,公司不让用屏蔽线,是不是干扰就去不了啊
回复