学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: :hug: :) 我看一个配电室 配电柜的系统图,一共有8面柜子+ 加1面计量柜, 其中电容补偿柜2面, 6面照明和动力配电柜。 系统图的顺序是这样的, #1柜,(照明电源总柜);#2柜,(照明电源总柜);#3柜,(照明电源总柜) ; #4柜,(动力电源总柜),#5柜,(动力电容器补偿柜); #6柜,(动力电容器补偿柜);#7柜,(动力电源总柜)#8柜,(照明电源总柜);#9柜,供电局计量表柜
:) 我看一个配电室 配电柜的系统图,一共有8面柜子+ 加1面计量柜, 其中电容补偿柜2面, 6面照明和动力配电柜。 系统图的顺序是这样的,
#1柜,(照明电源总柜);#2柜,(照明电源总柜);#3柜,(照明电源总柜) ; #4柜,(动力电源总柜),#5柜,(动力电容器补偿柜); #6柜,(动力电容器补偿柜);#7柜,(动力电源总柜)#8柜,(照明电源总柜);#9柜,供电局计量表柜
问题:
1. 我看两台动力电容器补偿柜都紧挨着动力电源总柜,就说,#4柜,(动力电源总柜)和#5柜,(动力电容器补偿柜) 挨着,#6柜,(动力电容器补偿柜)和#7柜,(动力电源总柜)挨着。
是不是电容补偿柜必须得紧接着动力电源总柜? 因为是用来补偿动力的? 不能挨着照明电源总柜?
2, 还有供电局计量表柜是不是总是放在最后一面柜子?
:) 再看配电室 的平面图问题:
1. 可能因为建筑形状,没地方的原因,建筑不太好好给地方吧 , 我看他平面布置图, 没有把1-9面柜子,1,2,3,4,5,6,7,8,9 顺序排,因为长度不够! 他把照明电源总柜和动力电源总柜排在一列了, 排成1竖列,把两台电容柜子放在横方向, 两个排成1横列, 还把计量表柜自己放在另一个角落? 这样好吗? 我的意思是把他们都分开了? 没按照顺序?
2. 这就引出一个问题, 配电间,假定吧, 找建筑要什么样的地方都行, 配电柜那几台柜子怎么放置最好呢?
问题多, 知道一部分的回答一部分也行。 :)
谢谢了!
[ 本帖最后由 elecpauline 于 2010-7-13 12:52 编辑 ]