漏电保护器的工作原理及应用
xiaochi87
xiaochi87 Lv.2
2010年07月10日 09:50:49
只看楼主

1PN、2P、3P、4P漏电断路器的工作原理分别是什么; 1PN、2P漏电断路器使用场合有什么不同; 3P、4P漏电断路器的使用场合有什么不同;为什么照明与动力混合的三相四线制电路中选用三极漏电保护器,负载的零线直接在保护器的电源侧会引起误动?补充:根据SIMON低压电器样本 3P,4P漏电断路器的应用与被保护回路三相负荷是否平衡无关,而与回路接地系统有关。

1PN、2P、3P、4P漏电断路器的工作原理分别是什么; 1PN、2P漏电断路器使用场合有什么不同; 3P、4P漏电断路器的使用场合有什么不同;为什么照明与动力混合的三相四线制电路中选用三极漏电保护器,负载的零线直接在保护器的电源侧会引起误动?
补充:根据SIMON低压电器样本 3P,4P漏电断路器的应用与被保护回路三相负荷是否平衡无关,而与回路接地系统有关。
lingxuct
2010年07月10日 10:55:16
2楼
不要管多少P的漏电保护器,其工作原理就是“工作电流都经过保护器,使正常工作的电流矢量和为零”,一有漏电或接错线,都发生“经过漏电保护器的电流矢量和不为零”,漏电保护器就要动作。

1P+N和2P是用在220V单相负载的电源上,3P是用在纯三相负载(如三相异步电动机)的380V电源上,4P可用在以上两者都有的电源上,当然光接220V也以,只接三相380V负载也可以,混用也可以。

“3P,4P漏电断路器的应用与被保护回路三相负荷是否平衡无关,而与回路接地系统有关”的说法不完全正确,接线正确时,与三相是否平衡是无关,与回路接地系统也无关,但是,电流型漏电保护是用在380/220V中性点直接接地的系统上,中性点不接地的系统按原理讲是不适用的,最起码灵敏度很低(但也有部分效果)。
回复
pengdikun2010
2010年07月10日 20:43:15
3楼
:victory:
回复
whx8425
2010年12月01日 16:49:22
4楼
学习了~
不错~
回复
ccccyq
2010年12月01日 18:16:03
5楼
问一下,"3P,4P漏电断路器的应用与被保护回路三相负荷是否平衡无关"中的3P应是3P+N吧,即零线也应穿过互感器的磁回路